Motor etiket değerleri hakkında net bilgisi olan yazabilirmi acaba?
Mesela üçgen 380 veya üçgen 380 /yıldız 660 volt yazan motorlara yıldız üçgen yol verilebiliyor sanırım. üçgen 380V tamam anlaşılıyor da, yıldız 660V ne demek.
Bu örnek gibi, farklı etiket değerleri olan motorlar nelerdir?
Teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tek başına 380 üçgen yok zaten. 380 üçgen/660 yıldız var.

Diyelim motor 15 kW olsun. Bu motoru üçgen bağlayıp 380V verirseniz de, yıldız bağlayıp 660V verirseniz de 15 kW elde edersiniz demek.

Yıldız bağlayıp 660 yerine 380V verirseniz (ki Şebeke voltajı 380 olduğuna göre durum bu), doğal olarak gücünü düşürmüş oluyorsunuz. Yıldız/üçgen yolvermede kalkış akımını azaltmak için bu yöntemi kullanıyoruz.
 
Motor etiket değerleri hakkında net bilgisi olan yazabilirmi acaba?
Mesela üçgen 380 veya üçgen 380 /yıldız 660 volt yazan motorlara yıldız üçgen yol verilebiliyor sanırım. üçgen 380V tamam anlaşılıyor da, yıldız 660V ne demek.
Bu örnek gibi, farklı etiket değerleri olan motorlar nelerdir?
Teşekkür ederim.

Üçgen bağlantı gerilimi motorun faz sargı gerilimidir üçgen 380V demek 1 faz sargısına 380V düşer demek. Yıldız bağlantıda iki sargıya 660V düşer demek bir faz sargısına kök2'de biri yani 380V düşer demektir. Mantığı budur. yıldız 380V - üçgen 220V motora yıldız/üçgen yol verilmez neden? bir sargıya 220V üstünde gerilim düşmemelide ondan. Verirseniz ne olur yıldızdan üçgene geçişte 1 faz sargısı 380V'a maruz kalır ve yanar. Bilmem açıklayıcı oldu mu?
 
:( yok iyice kafam karıştı. Şimdi bizim normalde yıldız üçgen yol verdiğimiz motorda, yıldız konumundayken motorun 1 sargısının üzerinde 220V oluyor, üçgen konumundayken motorun bir sargısının üzerinde 380V oluyor. Peki biz bu motora neden üçgen 380 /yıldız 660 volt diyoruz. Yıldız konumundayken 660V olan bir yer mi var?

Acaba yıldız 660V demek , bu motor faz-faz gerilimi 660V olan şebekeye yıldız olarak bağlanarak devamlı çalıştırılabilir demek mi? Eğer böyle demekse çözdüm demektir :)
Bu dediklerim tabiiki ülkemizde ki genel kullanım standartı olan faz-nötr 220V faz-faz 380V standartına göre.
 
Son düzenleme:
:( yok iyice kafam karıştı. Şimdi bizim normalde yıldız üçgen yol verdiğimiz motorda, yıldız konumundayken motorun 1 sargısının üzerinde 220V oluyor, üçgen konumundayken motorun bir sargısının üzerinde 380V oluyor. Peki biz bu motora neden üçgen 380 /yıldız 660 volt diyoruz. Yıldız konumundayken 660V olan bir yer mi var?
Bu dediklerim tabiiki ülkemizde ki genel kullanım standartı olan faz-nötr 220V faz-faz 380V standartına göre.

Nominal güç için verilen gerilim değerleridir bunlar. Yıldız/üçgen yol vermede bu değerleri kontrol ederken 2 hususa dikkat etmeliyiz. Uyguladığımız gerilim ile faz sargısına düşen gerilim etikettekinden yüksek olmamalı aksi taktirde motor yanacaktır. İkinci husus ise üçgen durumda etiket değeri motorun sürekli çalışma gerilim değeridir bu uyguladığımız gerilimle aynı olmalıdır.
Yani Yıldız 660V -Üçgen 380V motora rahatlıkla yıldız üçgen yol verebiliriz. Çünkü biz yıldızda da 380V uygulayacağımızdan 1 faz sargısına 220V düşecektir. Burada da dikkat edilmesi gereken hususta kalkış yük moment değeri yıldızda 2 sargıya 660V 1 sargıya 380V etiket değeri iken biz 2 sargıya 380V 1 sargıya 220V uygulamış oluyoruz buda motorun kalkınma mometini düşürmüş oluyor.

özetlemek gerekirse bir faz sargısı imal edilirken 380V düşecek şekilde tasarlanmışsa biz bu sargıları yıldız bağlarsak 380xkök3 = 660V fazlar arasına 660V uygulayabiliriz demektir.
 
Son düzenleme:
Üçgen bağlantı gerilimi motorun faz sargı gerilimidir üçgen 380V demek 1 faz sargısına 380V düşer demek. Yıldız bağlantıda iki sargıya 660V düşer demek bir faz sargısına kök2'de biri yani 380V düşer demektir. Mantığı budur. yıldız 380V - üçgen 220V motora yıldız/üçgen yol verilmez neden? bir sargıya 220V üstünde gerilim düşmemelide ondan. Verirseniz ne olur yıldızdan üçgene geçişte 1 faz sargısı 380V'a maruz kalır ve yanar. Bilmem açıklayıcı oldu mu?

böyle bir durumda faz sargısına 220V üstünde gerilim düşer mi?
 
Faz sargısına her iki durumda da 380V düşüyor sn haykırış06 şema gayet açık ve net !

sayın FullAs

benim şekilde sorunum oradan anlaşılıyor zaten demişssiniz;
'yıldız 380V - üçgen 220V motora yıldız/üçgen yol verilmez neden'

şekle göre düşünürsek üçgende 220 V versek .. bir sargıya 220 denk gelmez mi ..

yıldızdada 380'ın kök 3 de 1i ..
 
Son düzenleme:
sayın FullAs

benim şekilde sorunum oradan anlaşılıyor zaten demişssiniz;
'yıldız 380V - üçgen 220V motora yıldız/üçgen yol verilmez neden'

şekle göre düşünürsek üçgende 220 V versek .. bir sargıya 220 denk gelmez mi ..

yıldızdada 380'ın kök 3 de 1i ..

üçgende bir sargıya 220V düşürmek demek fazlar arası 220v temin etmek demek. Şebekemiz bildiğiniz üzere fazlar arası 380V faz-nötr 220V. Biz olur yada olmazları normal şartlar altında konuşuyoruz zaten öyle olması gerekmez mi?
 
üçgende bir sargıya 220V düşürmek demek fazlar arası 220v temin etmek demek. Şebekemiz bildiğiniz üzere fazlar arası 380V faz-nötr 220V. Biz olur yada olmazları normal şartlar altında konuşuyoruz zaten öyle olması gerekmez mi?

şimdi oldu çok sağolun üstadım ..
 