    özellikle küçük motorlarda içerden yapılan yıldız yada üçgen bağlantılarda sağlamlık kontrolü nasıl yapabiliriz motor içinden 3 kablo çıkartıyorlar avometre ile kontrolünü anlatabilirmisiniz
    Son düzenleme: 25 Aralık 2008
    Entes
    Entes
  2. bekir küçükaydın
    Çevrimdışı

    bekir küçükaydın Üye

    Katılım:
    24 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    288
    Beğenilen Mesajları:
    34
    Ödül Puanları:
    30
    Meslek:
    elektrik, pano montajı
    bu tip sarılmış motorları ölçerken, sargı gövde arası bi kaçak olup olmadığına sonrada 3 çıkış arasında ohm. ölçerek yani üç uç arasındaki ohm. değerinin birbirine yakın olması gerektiğini sanıyorum.veya birinde hiç çıkış vermez kopukluk vardır yada sargılardan birinde ohm. farkı çoktur. kısa devre vardır.
    i.halilercin ve yunusx bunu beğendi.
  3. ustainci
    Çevrimdışı

    ustainci Yeni Üye

    Katılım:
    18 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    58
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    6
    bu sararken kolay olsun diye bazı bobinajcı arkadaşların yaptığı bişeydir.
    yoksa normalde trifaz motorlarda altı uç bulunur.
    üç uç varsa büyük ihtimal yıldızdır içerde köprülenmiştir.
    bu durumda uçları kendi arasında ölçebilir ve şase konturolü yapabilirsin
  4. hopdedix
    Çevrimdışı

    hopdedix Üye

    Katılım:
    7 Kasım 2008
    Mesajlar:
    182
    Beğenilen Mesajları:
    26
    Ödül Puanları:
    28
    3 fazlı asenkron motorlarda, dahilde yıldız-üçgen olması farketmez dışarıya 3 uç çıkar ( R-S-T ).
    Yıldız bağlantıda fazların kendi aralarındaki ( RS-RT-ST ) direnç ölçümünde, seri bağlanmış 2 bobinin direnci okunur.
    Üçgen bağlantıda ise seri bağlı 2 bobin ve bu seri bağlı 2 bobine paralel bağlı 1 bobinin direnci okunacağından, neticede yıldız bağlantıya göre daha az bobin direnç değerleri okunacaktır.

    Motorun kalkış anında daha fazla akım çektiğini biliyoruz. Bu yüksek akımın daha büyük dirençle karşılaşması gerektiğinden yol alma anında YILDIZ bağlantıyı anlamlı bulabiliriz.
    yunusx bunu beğendi.
: motor, baglantisi
Benzer Konular
  1. mehmet sonmez
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    4.209
  2. montana85
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    2.328
  3. samet476
    Mesaj:
    11
    Görüntüleme:
    1.914
  4. erenuysal1
    Mesaj:
    8
    Görüntüleme:
    5.107
  5. elektro34
    Mesaj:
    10
    Görüntüleme:
    3.091
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş