1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

monofaze kondansatör bağlantısı

Konusu 'Kompanzasyon' forumundadır ve zefiran tarafından 7 Nisan 2008 başlatılmıştır.

  1. zefiran
    Çevrimdışı

    zefiran Yeni Üye

    Katılım:
    17 Ocak 2008
    Mesajlar:
    186
    Beğenilen Mesajları:
    21
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    TEKNİKER

    1-arkadaşlar bir monofaze kondansatörü bağlarken kontaktör üzerinden nör ve faz berabermi verilmelidir ?
    2-nötr direk bağlanmalı faz kontaktör üzerinden mi alınmalıdır ?
    3-kontaktöre ayrı nötr hat çekmeyip kontaktörün nötründen konttaklarına atlama mı yapılmalıdır


    sizin monofaze kondansatör bağlama şekliniz nasıl ?
    Entes
    Entes
  2. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    496
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Monofaze kondansatörler, trifazelere göre daha fazla akım çeker.
    Örnek: 5kVAr trifaze kondansatör 7,2A akım çekerken 5kVAr monofaze kondansatör 22,7A akım çekmekte (yaklaşık üç katı).
    Eğer 3. şıktaki gibi kontaktör beslemesinin nötürüne atlama yaparsanız kumanda kablosu yanar.

    Ben, kontaktör kontakları güçlü ise faz ve nötürü kontaklardan geçiririm.
    Kontaktör gücü vasat ise kontakları köprüleyip nötürü direk kondansatöre veririm.

    Bir de şunu uygulayabilirsin monofazelerde: Kontaktör üzerindeki normalde kapalı kontağa deşarj direnci (wattlı taş direnç) bağlayarak kondansatörü hızlı deşarj ettirebilirsin (Kontaktör bırakınca normalde kapalı kontak üzerinden deşarj olur kondansatör)
  3. aydın1878
    Çevrimdışı

    aydın1878 Yeni Üye

    Katılım:
    21 Eylül 2007
    Mesajlar:
    34
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    6
    arkadaşlar 2. seçeneği kullanıp kondansatörün bir ayağını direk fazdan alsak, nötr de direk kompanzasyon nötr barasından alsak(yani kontakları köprülemeden )yanlış bir bağlantı mı olur.
  4. zefiran
    Çevrimdışı

    zefiran Yeni Üye

    Katılım:
    17 Ocak 2008
    Mesajlar:
    186
    Beğenilen Mesajları:
    21
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    TEKNİKER
    hayır olmaz ancak bağlayacağın kondansatör yüksek güçlü ise ve kontaktörün kontaklarının gücü düşük ise köprülemek zorundasın .
  5. yankesk
    Çevrimdışı

    yankesk Yeni Üye

    Katılım:
    26 Şubat 2008
    Mesajlar:
    95
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    8

    tek fazlı kondansatörlerde nötrler biribirine köprü şeklinde olur.faz uçalrınıda ayrı ayrı bağlarsınız. yani tek bi nötrle tek faz kondansatörlşeri bağlayabilirsiiznzi
  6. denmarko
    Çevrimdışı

    denmarko Yeni Üye

    Katılım:
    4 Ağustos 2008
    Mesajlar:
    63
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    8
    trifaz kondansatörü monofaza çevirirken bağlantıyı nasıl yapmalıyız kondansatörün 2 fazını köprüleyip diğer fazı kontaktöremi veriyoruz ?
  7. yavuz31
    Çevrimiçi

    yavuz31 Paylaşımcı üye

    Katılım:
    12 Ocak 2010
    Mesajlar:
    787
    Beğenilen Mesajları:
    169
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    elektrik pano mon. ve tesisat
    trifaze kondanstörü monoya çevirirken sağ ve sol uçlara faz orta uca nötr aynı şekilde kontaktörün güçlü ise orta kontağa nötr sağ ve sol uçlara tek faz verip köprüleyebilirsin
  8. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Sn Gençarkadaşın açıklamaları yeterli. Hatırlatma amaçlı tabloyu ekliyorum.

    [​IMG]
  9. olcer00
    Çevrimdışı

    olcer00 Yeni Üye

    Katılım:
    18 Eylül 2010
    Mesajlar:
    63
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8
    ortaya nötr veriyorsun diğer 2 uca R fazını veriyosun
  10. ika1986
    Çevrimdışı

    ika1986 Yeni Üye

    Katılım:
    27 Mart 2011
    Mesajlar:
    142
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    18

    Sağlıklısı nört kontaktör üzerinden geçirmektir.
Benzer Konular
  1. kahraman
    Mesaj:
    8
    Görüntüleme:
    4.200
  2. faco48
    Mesaj:
    23
    Görüntüleme:
    11.177
  3. cglryzc
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    3.554
  4. harf
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    1.064
  5. okaplan14
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    1.647
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş