Micromaster ile Sinamics-V20 parametreleri

edremit

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
12 Eki 2006
Mesajlar
719
Puanları
506
Yaş
54
Arkadaşlar Siemens sürücülerde parametreler ayni olması gerekiyordu. Ancak daha önce MM420-440 ile yaptığımız bir uygulamayı V20 ile yapamıyoruz. Tüm parametreleri girdiğim halde V20 start almıyor.

Uygulamamızda MM nin P0701 parametresi 16 16 Fixed setpoint (Direct selection + ON) yani doğrudan seçim + start. V20 nin ise P0701 parametresi 16 yapılınca Fixed frequency selector bit1 sanırım start için bir parametrede daha değişiklik yapmalıyız.

Bu uygulama 0-10 volt analog girişli PID çalışması. Frekans değerleri 0-10 volt a göre görülüyor tek sorun start almıyor. Benzeri örnek uygulamalarda yok, uygulama ve aplikasyon makroları 0 seçildi. Ne yapılması gerekiyor bilen var mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hangi arayüz ile programlama yapıyorsunuz? TIA mı? Scout mı?
Comissioning sekmesinde manual çalıştırmayı denediniz mi sürcüyü?
Karşınıza çıkan hata mesajları nedir?
 
Komutları el ile giriyorum zaten 20 kadar parametre giriliyor. Herhangi bir arıza kodu yok.

Sorun şu MM420/440 ile yapılan uygulamada kullanılan ayni parametreleri V20 ye girdiğimiz zaman çalışmıyor. Start almıyor.

Start şekli P0701 parametresi ile belirleniyor. Micromasterlerde P0701 için 16 seçilir ise Fixed setpoint (Direct selection + ON) oluyor ve 5 ile 8 klemensler köprülenince start alıyor çalışıyor. Ama Sinamics için P0701 parametresi 16 seçilir ise Fixed frequency selector bit1 oluyor ve 5 ile 8 klemensler köprülenince start almıyor. Örneğin P0701 1-2-..10 seçilirse start alıyor bu durumda PID kontrollü analog girişli uygulama çalışmıyor.
 
İmkanınız var ise bir software ile bağlantı kursanız belki size daha anlaşılır bir alarm-mesaj-uyarı verebilir. Denemekte yarar var diye düşünüyorum.
 
İlgilenenlere teşekkür ederim;

Burada bir alarm söz konusu değil. Micromaster serisindeki P0701 parametresi 16 yapıldığında Sinamics serisindeki P0701 parametresi ne yapılmalı. 16 yapılırsa start almıyor yani birbirinin ayni değil. Sanırım başka bir parametre daha değiştirilmeli.
 
Son düzenleme:
Edremit Merhaba;

Herşeyi aklımızda tutamıyoruz maalesef:):):)

Bilgisayarımda Böyle bir link buldum ..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,559
Kullanıcılar
449,917
Son üye
kasva1965

Yeni konular

Geri
Üst