Kumanda Şeması Sorusu

sHoWeL

Üye
Katılım
28 Şub 2008
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
37
arkadaslar size bi sorum olacak.kumanda panosu yapmak istiyorum ve calısma sekli şu şekilde olacak
1- toplamda 30 adet motor olacak
2-(0-1-2) anahtarım ile
a) 1 konumunda oldugunda motorlarım manuel calısak
b) 2 konumunda işe otomatik olarak çalısak
3-otomatik çalışma şekli şu şekilde olacak
a) anahtarımız start konumuna geldiğinde 10'ar saniye aralıklar ile 1. motordan baslarak 30. motora kadar çalışmata baslayacak
b) anahtarımız stop konumuna aldıgımızda ise yine 10'ar saniye aralıklarla 30. motordan 1. motora kadar kapanmaya baslayacak
c)eğer diyelimki 6. motorumuz termikten dolayı acma yaptıgında 30.motordan itibaren 6. motora kadar yine 10'ar saniye aralıklar ile duracak.ilk 5 motorun yine calısmaya devam edecek.

toplamda 30 motor var ancak siz 5-6 motor için kaba taslak çizerseniz arkadaslar çok memnun olurum.
şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kardeş kusura bakma ama sen 30 motor ile ne iş görecen aynı anda fabrika felanmı var :rolleyes:
 
evet çırçır fabrikası burası
 
Bu projede PLC kullanma şansınız varmı. Eğer varsa sorun daha kolay çözülür.
 
plc yerine akıllı role de kullanıla bilir zama rolesi kullanılarak yapılacaksa pana boyutları büyür .
 
plc yerine akıllı role de kullanıla bilir zama rolesi kullanılarak yapılacaksa pana boyutları büyür .


degerli kdrkzc, Soruyu soran arkadaş 30 ayrı motoru ayrı zamanlarda çalıştırıp durdurulacağını söylüyor.Cevabınızda akıllı role ile yapılabileceğini söylemişsiniz. Acaba hangi marka akıllı rolede 30 çıkış var.Benim bildiğim Bir tek gemo'da 10 çıkış var ilave modül ile 20 çıkış oluyor maksimum.
 
Son düzenleme:
bence en matıklı olanı plc
 
gemo akıllı roleden fazla adette kullanılabilir. rolelerin çıkışı diğer roleye giriş bilgisi verdirerek haberleştirile bilir
 
Değerli arkadaşlar,
Soruyu soran arkadaş herhangi bir motorun termik atması durumunda o motordan başlayarak motorların belirli sürelerde duracağını belirtiyor.Yani belirli bir input belirleyemiyorsunuz. Bu nedenden dolayı1. akıllı rolede 30 output, 2. akıllı rolede direkt olarak 30 adet de input olması anlamına geliyor programı yazarken. Bu durumda bu problemin akıllı role ile olamayacağı anlamına gelir. Yanlış mı düşünüyorum?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,557
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst