KULE VİNÇ ELEKTRİK BESLEME 65 KVA İÇİN KABLO KESİTİ

darksmooth

Üye
Katılım
20 Kas 2011
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Arkadaşlar Yaklaşık 750 m trafodan kule vince 65kva lık beslemeyi havai alpek kablo ile çekmek istiyoruz en uygun kablo kesiti nedir.diğer sorum eğer 4*120 lik bakır yerine alimünyum olan alpek için 190 lık 2 tane 3*95 lik kabloyu bağlayıp taşırsak olurmu.şantiye ortamında yeniyim yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sadece kule vinç olarak düşünmemek gerek şantiye içerisinde çalışacak diğer makinaları da hesaba katmalısınız.
 
3x120+70 NYY kablonun akım taşıma yönünden alüminyum yeraltı eşdeğeri 3x185+95 NAYY'dır.
Yeraltı yerine havai düşünüyorsan ve alpek kablo çekeceksen;3x120+70 kablonun akım taşıma kapasitesi 300 amper,piyasadaki en kalın alpek kablo olan 3x70+95 Aer'in akım taşıma kapasitesi 150 amperdir.Buna istinaden iki adet 3x70+95 aer 3x120+70 NYY kabloya eşdeğer tutulabilir..
 
3x95 lik alpekler mevcut piyasada...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,174
Mesajlar
915,637
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst