iyi gunler ben bir motor surucusunu pid makrosunda kullanmak istiyorum. Simdi pt100 4-20ma cıkıs vermedigi icin bir kontrol cihazı kullanacaz sanırım. onu da pid modunda mı kullanacaz, analog modül bağlayıp modulden mi cıkıs alacaz buralar bende hep sorun. yada motoru neden direk process kontrolle kontrol etmiyoruz da sürücü kullanıyoruz derdimi anlayan biri sevabına bunları genel olarak bi anlatırsa cok sevinirim. Cihazları kullanıyorum parametreler ezberde sorun yok ama neyi neden yaptıgımı bilmeyince hep sorun oluyo
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
pt-100 sınyal cevırıcı baglayıp 4-20mA cevırebılırsın yada 0-10 V yapabılırsın buna baglı olarak pıd olarak calıstırabılırsın motoru surucusuz de calıstırabılırsın dırek proses e de baglayabılırsın ama bu senın motorun tam olarak nasıl calıstırmak ıstedıgıne baglı
 
pt-100 çıkışını 4-20ma ray tipi çeviriciler var. bunlardan alıyorsun pt-100 çıkışına bağlıyorsun. 4-20 amperi sürücünün analog girişine veriyorsun. diğer parametrelerinide girdikten sonra artık sistemin hazır. bu kadar basit.
 
sevgili kardeşim 4-20 ma çıkış veren cihazlar var onlardan alabilirsin
 
elimko marka cihazlar var onlar 4-20 ma çıkış veriyor onlardan kullanabilirsin
 