Arkadaşlar merhaba kontaktör tetikleme ile ilgili problem yaşıyorum bir tane kontaktörümüz var üç tanede bas bırak butonumuz var sistemin şu şekilde çalışması gerekiyor birinci butona basılı tutarak ikinci butona bastığımda kontaktör çekecek ikinci butonu bıraktığımda kontaktör bırakacak.

Ayrıca yine birinci butona basılı tutuyorken üçüncü butona bastığımda kontaktörün çekip çekili kalması gerekiyor bu aşamadaki mühürlemeyi bir türlü yapamadım bana yardımcı olurmusunuz
 
1. butonun kontağı no sundan 2. butonun no kontaktör a1 (bas bırak)
1.botonun kontağı no sundan 3.botonun no a1+kontaktörün no a1 (mühürleme)
 
Dediğiniz şekilde bağlantı yaptığımda her iki butonda mühürleme yapıyor bas bırak şeklinde çalıştıramıyorum.
 
arkadaşım bağlantıyı bir de böyle dene kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • KUMANDA.png
    KUMANDA.png
    10.4 KB · Görüntüleme: 33
Teşekkür ederim bu şekilde bir adım daha yaklaştım gibi :) bas bırak sorunsuz çalışıyor fakat s1 basılıyken s3 e bastığımda mühürleme yapıyor s1 i bıraktığımda tekrar geri bırakıyor.
 
karalama yaptıgım kagıtta dogru yapmışım çizim yaparken hata yapmışım. çizimde en sağdaki kolun enerjisini yani S2 butonunu kapalı kontağının enerjisini S1 butonunu üstünden bağla.
 
Çok teşekkür ederim söylediğiniz değişikliği yapınca oldu sağ olun :)
 
önemli değil senin canın saolsun.
 