1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

kontaktör seçim tablosu olan varmı

Konusu 'Mesleki Yardımlaşma' forumundadır ve vuslat571_85 tarafından 26 Haziran 2008 başlatılmıştır.

  1. vuslat571_85
    Çevrimdışı

    vuslat571_85 Yeni Üye

    Katılım:
    23 Haziran 2008
    Mesajlar:
    11
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    0

    ya arkadaşlar sizden bir ricam var
    bana bana motor kw larına göre kontaktör seçim tablosu yollaya bilirmisiniz

    YALNIZ : VİNÇ UYGULAMALARI İÇİN

    ilginiz için teşekkür edrim
    Entes
    Entes
  2. Burçin ERİŞEN
    Çevrimdışı

    Burçin ERİŞEN Yönetici Yönetici

    Katılım:
    24 Eylül 2007
    Mesajlar:
    772
    Beğenilen Mesajları:
    322
    Ödül Puanları:
    163
    Meslek:
    Elektrik & Elektronik
    sn.vuslat571_85

    Kontaktör seçim tablosu istemişsiniz fakat neden vinçler için özellikle belirttiğinizi anlıyamadım.Örneğin direnç yolvermeli yani bilezikli motor kullanıyorsanız kw'ına göre kontaktör seçersiniz,dersenizki devamli kontaktör çek bırak yapacak kaliteli bir marka kullanırsınız.Yada ben rotordan yani dirençlerin bağlı olacağı kontaktörlerin akımını hesaplıyamıyorum dersenız size önerim statoru direk bağlayın dirençlerinizi grup grup ayırın örneğin: "1 vites 8ohm" -"2 vites 6ohm" - "3 vites 4 ohm" - "4 vites 2ohm" olmak uzere ılk once rotora 1.vites yani 8 ohmluk direnci bağlayın ve ampermetreyle akımını ölçün ona göre kontaktör seçimi yapın.

    [​IMG]
    Yönetici tarafından son düzenleme: 5 Ocak 2009
  3. fahri yetiş
    Çevrimdışı

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    4.052
    Beğenilen Mesajları:
    656
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Kontaktör seçimi,kontaktörün çalıştırdığı sistemin şekline göre yapılır ve bu seçimin adı " çalışma sınıfı "
    olarak isimlendirilir.AC 1 sınıfı,omik yüklü devrelerde kullanımı,AC 2 sınıfı,bilezikli motor devrelerinde kul-
    lanımı,AC 3 sınıfı normal asenkron motorlarda kullanımı,AC 4 sınıfı,periyodik olarak çok sık devreye giren
    sağ/sol dönüşlü sistemleri,AC 6b kompanzasyon kullanımı ...vs dir.Sanıyorum vuslat arkadaşımızın sor-
    mak istediği bu.Bu duruma göre,motorlar bilezikli ise AC 2,normal asenkron motor ise ( konik rotorlu ve-
    ya özel imalat bile olsa ),AC 4 sınıfına göre, kontaktörü tespit etmesi gerekir.Kaliteli kontaktörlerde,bu
    seçim sınıfları,dokümanlarında verilmektedir.
  4. vuslat571_85
    Çevrimdışı

    vuslat571_85 Yeni Üye

    Katılım:
    23 Haziran 2008
    Mesajlar:
    11
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    0
    evet fahri abicm
    ac-4 sınıfı çünkü vinçler de kullanacam çok sık devreye girip çıkıyor sürekli pik akımlarında çalıştığından dolayı ark oluyo ve kontaklar çabuk yıpranıyor.
    sizde AC-4e göre seçim tablasu varsa verebilirmisiniz

    ilginiz için teşekkür edrim selam ve dua ile......
  5. fahri yetiş
    Çevrimdışı

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    4.052
    Beğenilen Mesajları:
    656
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi

    Hangi marka kontaktör kullanıyor iseniz,onun dokümanından yararlanmalısınız.Doküman
    yok ise,bir üst güç kontaktör kullanınız.
: kontaktor, tablosu, secim, olan, varmi
Benzer Konular
  1. Klavyeah
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    8.015
  2. hyz
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    1.651
  3. ege87
    Mesaj:
    15
    Görüntüleme:
    11.884
  4. kral23
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    2.138
  5. NASSA
    Mesaj:
    12
    Görüntüleme:
    1.467
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş