kondansatörler için kontaktör,sigorta ve kablo seçim listesidir

Katılım
29 Ocak 2008
Mesajlar
120
Puanları
6
Yaş
80
Konum
ANTALYA KONYAALTI İİLÇESİ
PANOLARDA KULLANILACAK KONDANSATÖRLER İÇİN SİGORTA,KONTAKTÖR VE KABLO SEÇİM LİSTESİDİR.
kondansatör gücüUn=400 V. çektiği akımSİGORTA TİPİkullanılacak Nominal sigorta akımı (gecikmeli tip) AmperNOMİNAL KONTAKTÖR AmperKABLO KESİTİ mm2
0,50,72OTOMAT-6 KA 192,5
11,45OTOMAT-6KA 492,5
1,52,17OTOMAT-6KA 492,5
2,53,61OTOMAT-6KA 1092,5
57,23OTOMAT-6KA 16122,5
7,510,84OTOMAT-6KA 25162,5
1014,45OTOMAT-6KA 32224
1521,68OTOMAT-6KA 50326
2028,90OTOMAT-6KA 63406
2536,13OTOMAT-6KA 80506
3043,35NH sigorta veya TMŞ 100636
4057,80NH sigorta veya TMŞ 1258010
5072,25NH sigorta veya TMŞ 16010016
Monofaz --1 kvar230 voltta---4,5 A.OTOMAT-6 KA 1092,5
Monofaz --2 kvar230 voltta---9 A.OTOMAT-6KA 2092,5
NOT: 1-- 5 KVAR dan sonra kondansatör kontaktörü kullanılabilir.
2-- Devreye 12 saniyeden daha hızlı giren kompanzasyon tesislerinde kondansatör kontaktörlerinin dirençlerinin ısınarak yanma ihtimali olduğu için yukarıdki listeye uygun kontaktör kullanılması tavsiye edilir.
NOT: Monofaz kondansatör kontaktörlerinin kontaklarınının girişleri kendi aralarında,çıkışları kendi aralarında kısa devre edilmeli VE nötr kontaktörden geçirilmemelidir.NÖTR direkt kondansatöre bağ -lanmalıdır.
3--Kontaktör gücü hesabı= 1,1 x 1,3 x I[SUB]n .[/SUB]olarak hesaplanmıştır.
4--Sigorta akımı hesabı= 2 x I[SUB]n [/SUB]….gecikmeli tip olarak hesaplanmıştır
5--Devreye sıksık girip çıkan kondansatörler için monofaze veya trifaze olsa da DEŞARJ BOBİNİ kullanılması tavsiye edilir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.