Arkadslar günaydın kompanzasyon ayın belirli günlerinde endüktif ten %20 sınırını aşıyor ne yapılabilir teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadslar günaydın kompanzasyon ayın belirli günlerinde endüktif ten %20 sınırını aşıyor ne yapılabilir teşekkürler

Sn ersinn2005 sorunuzda hiç detay vermemişsiniz, siz sorunuzda ne kadar çok detay verirseniz probleminiz ile ilgili size o derece sağlıklı çözüm alternatifleri verilecektir.
Röle nedir? Kademeler neler? Yüklenme nedir? Trafo kendinize mi ait? Sabit kondansatör ne? Analizör çıktısı var mı? Sınırların aşıldığı zaman dilimleri nedir baktınız mı? Gece yükü de gündüz gibi mi? Sınırın aşıldığı zaman dilimlerinde tesise büyük güçte yük mü devreye giriyor? ..................................................... Size böyle 100adet soru yazabilirim sizde hiç olmaz ise 10 tanesini açıklayın ki yorum yapabilelim.
 
Sn yaşlı uzman röle entes rg12s ilk kademe 5 digerleri 20 kvar gece yuku yok yuklenmenin fazla oldugu gunlerde endüktif yükseliyor aylık olarak sorun yok bu ay 3kez % 22 e çıktı ayın 8 inde 14, 23 ünde
 
Sn yaşlı uzman röle entes rg12s ilk kademe 5 digerleri 20 kvar gece yuku yok yuklenmenin fazla oldugu gunlerde endüktif yükseliyor aylık olarak sorun yok bu ay 3kez % 22 e çıktı ayın 8 inde 14, 23 ünde

Entes'te rg12s röle hatırlamıyorum çok eski bir röle mi? RG12T mi? yoksa RG3-12CS mi? Tek fazdan akım bilgi alan röle kullanıyorsanız bunu değiştirin. İlk kademe hariç diğer tüm kademelerin 20kVAr olması facia neden mi? diyelim ki röle değerlendirme yaptı 30kVAr'a ihtiyaç var röle ilk ve ikinci kademeyi devreye alacak bakacak 25kVar eksik gelecek bir 20kVar daha alacak olacak 45kVAr ilk kademeyi çıkaracak ettimi 40kVAr yine fazla gelecek. Kademe güçleri büyüdükçe hassas bir kompanzasyon yapma şansınız ortadan kalkar.
 