Kompanzasyon Sorunu

titan66

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
55
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar.
3 ay öncesinde fabrikamızda üretimi durdurduk. 1600 kva lık trafomuz var.Fabrika çalışırken herhangi bir reaktif sorunu yaşamıyorduk yalnız. Fabrikada üretim durduktan son reaktiften ceza yemeye başladık.Rölede cos 1 olarak görünüyor. Fabrikada sadece aydınlatma ve güvenlikte bir kaç alet çalışıyor.Sorun ne olabilir trafodan kaynaklı bir endükleme ve bunun cezası olması muhtemelmidir. Son faturadaki tüketim aşağıdaki gibidir yardımcı olursanız sevinirim.
Aktif enerji= 3.800 kwh
Endüktif enerji =25.090 kvar
kapasitif = sıfır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ceza, endüktiften geliyor ise,sabit kondansatörünüz küçük,kapasitiften geliyor ise,kondansatörünüz büyük seçilmiş demektir.Sabit kondansatörünüz,yok veya arızalı.
 
Sabit kondansatör yok. sistemi manuele alıp bir kaç kondansatörü devreye alsam sonuç elde edebilirmiyim.
 
İki adet probleminiz var;
1- 1600kVA trafo ölçüm O.G.'den dolayısıyla sabit kondansatör kullanmanız gerekir. Yalnız bunun değeri küçük seçilmelidir çünkü bahsettiğiniz yüklerle 1600kVa trafo nerdeyse boşta çalışmaktadır. Trafoda yüklenme azaldıkça yani yük akımı azaldıkça sargılarından doğan endüktif reaktif güç azalır.
2- 1600kVA trafo ana akım trafoları 2500/5A 'dir. Akım trafoları primer değerinin %10'u altında röleye doğru bilgi iletmez standart sapma değerleri artmaya başlar,%5 ve altı değerlerde sistemden hayır beklemeyin. 2500'ün %10'u 250A'dir, %5'i 125A sizin yük akımınız muhtemelen bu değerlerinde altındadır.

İlk yapmanız gereken sabit kondansatör bağlamak, ikincisi imkanınız varsa tüm yükü ayrı bir şalter üzerinden verip uygun akım trafoları bağlayarak kompanzasyonu bu akım trafolarından alınan bilgilerle yapmak. Bunu uygularken dikkat etmeniz gereken önemli husus; 2500/5A akım trafolarının röleye giden sekonder çıkışlarını söktüğünüzde boşta bırakmayın kısadevre edin.
Son olarak en küçük kademe kondansatör güçlerine bakmalısınız en küçük kondansatör gücü fazla gelebilir. En azından bir kaç kondansatör kademe gücünü küçültmeniz gerekecektir.
 
Son düzenleme:
Gereki sabit kondansatörü sistemi manuele alarak yapmamda sıkıntı olmaz sanırım. peki gerekli kondansatör değerini nasıl hesaplarız. sistem sırayla 15 kvar 15 25 25 50 50 100 100 şeklinde sıralanmakta
 
Trafo markasına göre,sabit kondansatör değeri değişebiliyor.Sayacınızın 5.8.0 değeririnin 1 saatlik farkı kadar koymanız gerekir.Teorik olarak seçilen değer fazla gelebilir.15 kvar dan başlayarak,deneme yapmanızda yarar var.Yaşlı Uzman arkadaşımızın 2. maddedeki görüşü çok doğrudur,bunu da değerlendirmeniz gerekir.Bu kondansatör,sürekli olarak devrede kalmalı ve
akım trafolarından önce bağlanmalıdır.
 
Sabit kondansatör adı üzerinde sabit olup kalıcıdır. Kompanzasyon akım trafolarının Şebeke tarafına bağlanır yani mevcut kompanzasyon sistemi bunu görmez, amaç trafo sargılarından doğan endüktif reaktif gücü kompanze etmektir. Otomatik kademelere gelince maksimum yük akımını referans alıp hesaplayacaksınız. Bahsettiğiniz yüklere göre en küçük kademe olan 15kVAr çok çok fazla. Toplam gücünüzü bilmeden birşey demek zor ancak 1kVAr,1,5kVar,2,5kVar'lık gruplara ihtiyacınız var. Mevcut akım trafolarınızı küçültmeniz şart.
 
Elle sabıt kondansatör devreye alacaksanız, bu hesabın teorık degeri trafo gücünün yaklaşık % 3 ü cıvarındadır. 16y00 kVA trafo için sız mevcut kademelerden 15 + 25 lık grubu devreye akıp deneyın. Sayac ekranında, self işareti varsa reaktıf tüketiyorsunuz, kondansatör işareti varsa, kopndansatör grubu fazla olup kapasitif e girmişsiniz dcemekdir.
Sayaç değerlerini alıp, 30 veya 60 dakıka sonunda endeks farklarından reaktıf veya kapasitif sınırlarında olup olmadıgınız anlarsınız.

Verdiğiniz fatura sarf değerlerine göre, reaktıfden cezadasınız.
 
sistemde sorun devam ediyor.
12,5 25 50 50 50 50 100 100 100 sıaralı kondansatör grubu var
12,5 25 ve ilk iki 50 kvarlık kondansatörü ayrı ayrı devreye alıyorum reaktif saymaya devam ediyor. 6. 50 lik kondansatörü devreye alınca ekran -0,01 yazıyor bu sefer kapasitif yazmaya başlıyor. bir türlü ikisini dengeleyemedim. Manuel olarak devreye almam sanırım düzeltmeyecek
 
sistemde sorun devam ediyor.
12,5 25 50 50 50 50 100 100 100 sıaralı kondansatör grubu var
12,5 25 ve ilk iki 50 kvarlık kondansatörü ayrı ayrı devreye alıyorum reaktif saymaya devam ediyor. 6. 50 lik kondansatörü devreye alınca ekran -0,01 yazıyor bu sefer kapasitif yazmaya başlıyor. bir türlü ikisini dengeleyemedim. Manuel olarak devreye almam sanırım düzeltmeyecek

Sana reçeteyi verdik uygulamamışsın ki derdine derman olsun ! kafana göre takılmışsın...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,304
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst