Tr 2000kva ato 1500/5
alarm ledi yanıyor
haormonik ledi yanıyor
normal ledi yanıyor
l1 0,86
l2 0,88
l3 0,86
12 kademede devrede
aşırı kompanzasyon yapıyor kontaktörler devamlı devrede
ihtiyaca göre devreye girip çıkmıyor
sorunumuz ne olabilir ?
röle entes rg3-12c/cs
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
akım ve gerilim aynı fazda değil
 
Akım trafoların K-L uçlarıyla röle faz beslemeleri aynı sırada olmalı. Röle bağlantılarını kontrol ediniz. Akım trafolarından röleye 4 kablolu (yıldız noktasının şöntlendiği) bağlantıyı değil, 6 kablolu bağlantıyı tercih ediniz.
 
akım trafosu ucları ters ve /veya kontaktörlerde yapısık olanlar vardır. Diğer önerılerın yanında bunlarıda kontrol ediniz.
 