Jeneratörlerde,kompanzasyon uygulaması,hassasiyet isteyen bir konudur.Ceza ödemek gibi bir sorunu-
nuz olmayacağından,işletmede aksaklığa sebep olmamak için de,hedef Cosq ayarını 0,90-95 ten fazla
yapmazsanız iyi olur.Ayrıca,olası dengesiz yüklerle uğraşmamak için,3 faz kontrollu röle kullanmanızda
yarar olacaktır.Vinçler için,lokal kompanzasyon yapmak,ana kompanzasyon sisteminizi rahatlatacağı için
daha uygun bir çözümdür.Kompanzasyon yapmak,jeneratörden alacağınız gücü artırmak önceliğinde ol-
ması lazım geldiğinden,Cosq değerini yükseltmek,jeneratör çalışmasını aksatabilir ( tabiki kaliteli ve gü-
cü yüksek seçilmiş olanlar için problem yoktur ),bu nedenle ,bu ayarı artırmak merakına düşmeyin.Kon-
dansatör guruplarını seçer iken,asgari 6 gurup monofaze,diğerlerini trifaze seçer iseniz,ince ayar ve da-
ha etkili ayar yapabilme imkanına kavuşabilirsiniz.Fanların demeraj akımları çok yüksek olduğundan,je-
neratör gücünü,bu hususu dikkate alarak geçirmenizde yarar var.