Kompanzasyon Hesabı Nasıl Yapılır

rotork

Üye
Katılım
3 Nis 2011
Mesajlar
145
Puanları
1
arkadaşlar elimde 5.5 kw pompa var buna muhtelim kompanzasyon yapacam kac kw lazım nasıl hesaplayam pompa 10-5amper çekiyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
motorun cosQ değeri kaç
kompanzasyonla ulaşmak istediğin cosQ değerin kaç
 
Motorun cos q si kaç eğer eğer çizelgeden hareket etmiş olursak 5.5 kw bi motorun cos q si 0.85 tir 11.5 amper çekiyor olması gerek yani 5500 x 0.52 : 2897 varh yapar yani 2.89 kvar yapar 3 yada 2.75 kvar kondansatör yetecektir iksinden birini dene olumlu sonuç vericektir kompansazyon devrede olduktan sonra motorun 8.5 e yakın çekicek



5500 x
 
Etiket değerlerinden yola çıkarak sabit kondansatör değerini hesaplamak pek doğru bir işlem değildir. Çünkü motor çoğu zaman etiket gücünde çalışmaz, yük momenti farklı olduğundan motorda S kayma değeri, cosfi değeri değişir,gerilimde yerine göre değişkendir. Sürekli değişken yüklü büyük güçlü motora sabit kondansatör bağlamakla tam kompanzasyon yapamazsınız bu durumda kondansatör gücü küçük seçilmelidir.

Yapılması gereken motorun çektiği akımı ve cosfi değerini ölçmek bunu en pratik cosfi değeri veren bir pensampermetre ile yapabilirsiniz.
Örneğin;
Fazlar arası gerilim: 380V
Motor akımı: 10A
Cos φ = 0,8

S=1,732x380x10
S= 6581,793 VA

Arccos(0,8)=36,869°
φ =36,869°

Qc= S x Sin36,869
Qc= 6581,793 x 0,6
Qc= 3949VAr ihtiyaç olan kondansatör gücüdür.
 
Burada Sn Muratyüğünt'ün unuttuğu yada atladığı önemli bir husus var. Lokal kompanzasyonda gerilim genellikle düşüktür yani yükte 400V göremezsiniz ancak piyasadaki kondansatör gerilimi 400V'tan başlar. Yani 3949VAr olarak çıkan hesap sonucumuz aslında ihtiyaç olan kondansatör gücü değildir bunun hesabını yaparsak;

Qşebeke =(380² / 400²)x Qetiket
Qetiket = 3949 / 0,9025
Qetiket = 4375,623 VAr ihtiyaç olan 400V kondansatör gücünü bulmuş oluruz.
 
o.52 neden kullanıyoruz onu anlamdım birde kompanzasyon devreye girince neden amper düşecek onu acıklarmısın
 
o.52 neden kullanıyoruz onu anlamdım birde kompanzasyon devreye girince neden amper düşecek onu acıklarmısın

Hangi 0,52'den bahsediyorsunuz bilmiyorum ama benim hesabım gayet basit,pratik ve net. Yük akımının neden azaldığını açıklamak gayet basit QL endüktif güç Qc kapasitif güçle azaltılınca S görünür güç vektörü küçülür. Tek fazda S=U*I gerilim sabit akım azalır.
 
Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır.
Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir.
Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler.
Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur.

Kompanzasyonun devreye girmesi ile düşen akım, alıcının şebekeden çekmiş olduğu reaktif akımdır. Yani Ir akımıdır.

Akımın burada iki bileşeni devreye giriyor. Birinci bileşen aktif akım, ikinci bileşen ise reaktif akımdır.

Bu iki bileşenin karelerinin kök içinde toplamı bize Şebekeden çekilen Görünür Akımı verir.

Bunu matematiksel olrak ifade edecek olursak,

Is= Görünür Akım
Ir= Reaktif Akım
Ip= Aktif Akım

Is² = Ip²+Ir²

Ir akımı düşerse Is akımın düştüğü gözlemlenmektedir.

Yani Şebekede kompanzasyon sistemin devereye girmesiyle Ir akımı düşer bununla birlikte Is akımıda düşer, Pensampermetreden okunan değer Is akımı değeridir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,851
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst