kompakt

Şalteri değistiginiz halde kısadevreye geçiyorsa farklı zaman dilimlerinde çalışan bi alıcıda sorun vardir o zaman linyeleri tek tek ayırıp beslemelerini ayrı ayrı şalterden vermelisiniz
söylediğiniz mantıklı bende düşündüm onu ama öyle 20 günde bir devreye giren alıcı yok o beni düşündürüyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bi kaç tane ufak güçlü motor pompa dahil
Bizdede aynı sıkıntı olmuştu T.M.Ş sadece pompayı besliyordu.Bir süre sonra düzene girdi.Yeni devreye aldıysanız bir süre bekleyin.Pislik tutucular varsa onların temizliğine dikkat edin.Birde imkanınız varsa pompayı durdurup deneyin.
 
Bi kaç tane ufak güçlü motor pompa dahil

Bu birkaç ufak güçlü pompa motorlarınında ayrı koruma devreleri kesicileri muhakkak olmalıdır.Eğer pompa kesicilerinden biri açmayıp direk 400 amp.şalterin değiştirdiğin halde açıyorsa şalterle pompa motorlarının kontrol eden pano (özel bir durum yok ise normalde bu pompalar bir panodan kontrol edilmeli)arasındaki kablo ve bağlantı noktaları kontrol edilmeli.Kabloların biri veya daha fazlası zedelenmiş olabilir.İmkanınız varsa bu kabloları dikkatli bir şekilde kontrol edin.
 
Pompaya giden güç kablolarını pompadan ayırdıktan sonra izolasyon (Yalıtkanlık) testini mutlaka yaptırmanız gerekli.Normal avometrelerle kablo izolasyonunun bozulduğu çok hassas olarak da ortaya çıkarmayabilir,çünkü bunlar çok yüzeysel ölçüm yapabilir.Bunların iç pil gerilimleri max. 9 volt dc.' dir,oysa MEGER'de oldukça yüksektir,toprak ve yalıtkanlık testi ölçümlerinde bu yüzden tartışmasız en garantili ölçümle kesin sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle mutlaka MEGER izolasyon test ölçüm cihazını geçici de olsa bir yerden temin edip bu kabloların yalıtkanlık direncini mutlaka ölçün veya ölçtürün.

Şalterin (otomatın) yenisini de takmanızla düşük amperde yine düşmesinin tek açıklaması ne yazık ki belli şartlarda yalıtkan olan kabloların iletkenliğinin bir şekilde (Nemli hava veya çok uygun ortamlar,vb.) tetiklenerek elektrik yalıtkanıyken,tam öyle görünüyorken birden (20 günlük periyotlarda) bir elektrik iletkeni haline dönebilmesidir,şeklinde açıklanabilir,mevcut olan bu atma durumu.Kablo yalıtkanlık ölçümünü MEGER'le yaptırın,atma sorunu mutlaka bu şekilde (kablolarda gözle görünmeyen yalıtkanlık direnci bozulması oluşmuşsa) kesin de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.Kolay gelsin.Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
Bir de ilk düşünülen bu atma şeklinin mantıklı açıklanması faz ile nötr arasında kablodaki zaafiyetleri nedeniyle içten olan kaçakların (toprak hattı kesin devre dışında kalarak) sebebiyeti şeklindedir.(otomatın küçük amper değerinde düşmesi nedeniyle) Faz-toprak veya nötr-toprak arasında 3 fazlı asenkron pompa motorunda,ayrıca motor zaafiyeti ile de statordan gövdeye kaçakların oluşmuş olma ihtimalinde bile (20 günde bir) panoda 3 fazlı K.A.K.R. si ve motor aşırı akım koruma ekipmanlarını da mutlaka (3 fazlı olan otomat dışında tmş gibi) kullandığınız için şalterden önce mutlaka bunların atması (Şalterle birlikte) gerekecekti.Burada söz konusu olan direk şalterin (otomatik sigortanın) atması olduğu için, direk motor kabloları üzerinde bu nedenle durmalısınız,bir ek (anti- parantez) olarak bunu belirtmek istedim.Kolay gelsin.Saygılarımla.
 
bi kaç motor bağlı diosun bence kestirme motorlara akımına uygun v otomat koy hangisi fazla amper çekerse onu konrole al rulman sıkışması bazen kitleme olabilir .
 
Pompaya giden güç kablolarını pompadan ayırdıktan sonra izolasyon (Yalıtkanlık) testini mutlaka yaptırmanız gerekli.Normal avometrelerle kablo izolasyonunun bozulduğu çok hassas olarak da ortaya çıkarmayabilir,çünkü bunlar çok yüzeysel ölçüm yapabilir.Bunların iç pil gerilimleri max. 9 volt dc.' dir,oysa MEGER'de oldukça yüksektir,toprak ve yalıtkanlık testi ölçümlerinde bu yüzden tartışmasız en garantili ölçümle kesin sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle mutlaka MEGER izolasyon test ölçüm cihazını geçici de olsa bir yerden temin edip bu kabloların yalıtkanlık direncini mutlaka ölçün veya ölçtürün.

Şalterin (otomatın) yenisini de takmanızla düşük amperde yine düşmesinin tek açıklaması ne yazık ki belli şartlarda yalıtkan olan kabloların iletkenliğinin bir şekilde (Nemli hava veya çok uygun ortamlar,vb.) tetiklenerek elektrik yalıtkanıyken,tam öyle görünüyorken birden (20 günlük periyotlarda) bir elektrik iletkeni haline dönebilmesidir,şeklinde açıklanabilir,mevcut olan bu atma durumu.Kablo yalıtkanlık ölçümünü MEGER'le yaptırın,atma sorunu mutlaka bu şekilde (kablolarda gözle görünmeyen yalıtkanlık direnci bozulması oluşmuşsa) kesin de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.Kolay gelsin.Saygılarımla.
tek kontrol etmediğimiz pano besleme kablosu müsait bi zamanda onu da kontrol edeceğiz yardımlarınız için teşekkür ederim
 
Bir de ilk düşünülen bu atma şeklinin mantıklı açıklanması faz ile nötr arasında kablodaki zaafiyetleri nedeniyle içten olan kaçakların (toprak hattı kesin devre dışında kalarak) sebebiyeti şeklindedir.(otomatın küçük amper değerinde düşmesi nedeniyle) Faz-toprak veya nötr-toprak arasında 3 fazlı asenkron pompa motorunda,ayrıca motor zaafiyeti ile de statordan gövdeye kaçakların oluşmuş olma ihtimalinde bile (20 günde bir) panoda 3 fazlı K.A.K.R. si ve motor aşırı akım koruma ekipmanlarını da mutlaka (3 fazlı olan otomat dışında tmş gibi) kullandığınız için şalterden önce mutlaka bunların atması (Şalterle birlikte) gerekecekti.Burada söz konusu olan direk şalterin (otomatik sigortanın) atması olduğu için, direk motor kabloları üzerinde bu nedenle durmalısınız,bir ek (anti- parantez) olarak bunu belirtmek istedim.Kolay gelsin.Saygılarımla.
dediğiniz gibi öyle bir durum olsa önce termiğin atması gerekir öyle olsa işimiz kolaydı bazen elektrikte hiç tahmin edemeyeceğimiz yerden çıkıyor arızalar
 
Tmş çıkış kablo fazlarından biri zedeli büyük bir ihtimallede toprağa kaçırıyor. Yağış ve nemli havalardada şalterini attırıyor. Olabilir bunun için kaliteli bi ölçü aletini veya izelasyon megeri kullanarak megaohm kademesinde fazlarla toprak arasını olç
 
400 amperlik bi t.m.ş. nin açmasi demek kucuk capta bi dinamit patlatmaya eşdegerdir sayet bu kisadevreyle ilgili bi mevzu olsaydi :eek::eek::eek:
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,313
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst