Klima santrali

Berk tndgn

Üye
Katılım
6 Ara 2016
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaşlar klima santralinin sıcak su bataryalarının patlamasını önlemek için ne yapmalıyız .bildiğiniz yöntem ve metotlar varsa paylaşırsanız sevinirim (klima santralinin bulunduğu ortamın sıcaklığı eksi 25 kadar düşmekte klima santralinin içinde dolaşan suyun sıcaklığı 55 -65 derece arası üç yollu vana bulunmakta cihazın üzerinde ve klima santrali sürekli dona geçmekte cihazın üfleme sıcaklığı 36-38 arası)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Donmanin nedeni bulunmali.

dis havaniz cok soguk. %100 dis hava ilemi calisiyorsunuz? Yoksa karisim havasi ilemi calisiliyor? 3 yollu vana kullaniyoruz diyorsunuz? Bu klima santrali ortami isittiginda 3 yollu vana kapatiyorsa bataryanizin donmasi normal. Sistemde antifiriz koymaniz faydali olur. Santral emisinde damper olmali kullanim olmadiginda kapatmali. 3 yollu vana %100 kapatmamali. Isitma sistemi devirdaim pompasi sirkule etmeli. Mumkunse isitma sistemi gece gunduz calismali gece lazim degilse minimum sicakliga cekilip bataryalardan donebilir sadece don korumasi icin. V.s. v.s.

Sistem calisma algoritmasi , santrallerin akis semasi , bina projeleri ve mekanik proje olmaliki donguyu anlayabilelim buna gore yorum yapabilelim.

Yoksa soylenecekler tahminden ileri gitmez ve sizi yanlis yonlendirebilir.
 
Klima santralinin sıcak suyu esanjor sistemiyle sağlanmakta.sistem yüzde yüz taze hava ile çalışmaktadır. Dolaşım suyuna antifirz koymayı anlayamadım detaylı bir biçimde açıklarsanır çok sevinirim.sistemin üzerinde damper motoru soğuk ve sıcak su serpantinleri üç yollu vana nemlendiriciler aspiratör fani vantilatör fani bulunmakta .ve klima esanjor sistemiyle beklenmektedir.
 
Sistem 24 saat calisiyor mu yoksa kismi sure mi calisiyor? Taze hava kanal girisinde motorlu damper var mi? Santrallerinizin bulundugu ortam makina dairesi mi ve ortamin sicakligi nedir?

Soyle soyleyeyim. Benim anladigim durum su. Isitma serpantininiz patliyor ise soylediginiz degerler icinde dis hava sicakliginiz cok dusuk olmasi nedeniyle serpantin icindeki su donuyor ve bundan dolayi sorun yasiyor gibi gorunuyorsunuz.

Eger sistem kismi sure calisiyor ise calisma algoritmanizi soyle duzenlemenizi oneririm.

Örnek ;

Diyelimki sabah 06.00 calisma aksam 18.00 durma sureleri var. Gun icinde sistem çalışıyor ve sistem gece duruyor ise klima santraliniz aksam dilediginiz surede dursun ancak ya 3 yollu vana %100 kapatmasin yada 3 yollu vananin bypass hattini %10 acik kalacak sekilde ayarli kalsin. Kazan ve santeal sirkülasyon pompalarini kapatmayiniz minimum derecede acik birakiniz. Gece sicaklik dustugunde isitma serpantininizden donmayacak kadar sicaklikta su donsun ki serpantinleriniz patlamasin.

Birde isitma sistemine antifiriz koymaniz bulundugunuz mevkinin gecmiscyillardaki en dusun sicakliginin en az 5 derece altina inecek sekilde ekleme yaparsaniz serpantin patlama riskini azaltmis olursunuz.

Yazdiklarinizdan bunu anladim. Daha detaya girerseniz belki baska bir neden bulabiliriz ama aşikar olan durum bana bu sekilee oldugu yonunde geliyor.
 
Arkadaşlar klima santralinin sıcak su bataryalarının patlamasını önlemek için ne yapmalıyız .bildiğiniz yöntem ve metotlar varsa paylaşırsanız sevinirim (klima santralinin bulunduğu ortamın sıcaklığı eksi 25 kadar düşmekte klima santralinin içinde dolaşan suyun sıcaklığı 55 -65 derece arası üç yollu vana bulunmakta cihazın üzerinde ve klima santrali sürekli dona geçmekte cihazın üfleme sıcaklığı 36-38 arası)


Merhabalar,
- Oncelikle, isi selpantininin onune donma termostadi koymalisiniz + 7 °C sinirinda olmalidir. bu termostat uzerinden gecen faz kumandayi kapatacaktir MCC panelinden.
- sicak su selpantin cikisina isi sensoru koyun ve gece sistem calismiyorken 40 °C de tutacak sekilde set degeri olusturunuz vana gece sistem calismiyorken 40 °C yi tuttursun.
-Arkadasin dedigi, gibi sirkulasyon pompasi surekli calismasi lazim 3 yolu vana duzeneginde cek valf kullanarak vana kapatmasi durumunda selpantin icerisinde surekli sirkulasyon yapacak. ( Programda seceneginiz varsa? ve ekonomi yapmak isterseniz (dis hava <= 5 ? 1:0) pompa icin.
-PID `den vana minimum oranini, dis hava <=5? ve selpantin donus suyu <=30? ise min %20 olacak sekilde ayarlayin.
-Sabah sistem start aldiginda ornegin 07:00 da vana 5 dakika boyunca set degerine bakmadan %100 acik olsun ve 5 dk sonra set degerine gore calissin.
-Bu arada sistem gece calismiyorsa damper pozisyonuna bakiniz tam kapanmiyor olabilir.
-Diger bir kor durum ise selpantinin kenarlarinda olusan bosluklarin tamamen kapatilmasi gerekiyor iyice kontrol edin kucucuk bir bosluk selpantini patlatir.
-antifirizi bosverin donmadan kurtarayim derken verimden kaybedersiniz.
-yukaridaki algoritmalari ve uygulamalari yaparsaniz sorun cozulur.
uygulanabilecek daha bir cok senaryo var Kontrolor Marka-model verirseniz daha karisik kesin cozumlu senaryolar sunabilirim.

kolay gelsin.
 
Teşekkür ederim bilgileriniz için dediğiniz arkadaşı tanımıyorum. Sevgili ustam bu cihazlar 7/24 çalışan bir sistem hijyenik klima sistemi bazen dış ortam sıcaklığı eksi 25 bulan bir mahalde bulunuyor esanjor sistemiyle besleniyor (sıcak su) cihazda ısıtma serpantini önünde isi sensörü arka kısmında da don termostatı bulunmaktadır.cihaz da üç yollu vana mevcut. Sevgili ustam cihaz sürekli dona geçmekte cihaza gelen sıcak su hattının sürekli havasını almaktayız ama sorunu bir türlü bulamadık. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim
 
Cihaz markaları weiis ve untes hijyenik klima sistemi
 
Teşekkür ederim bilgileriniz için dediğiniz arkadaşı tanımıyorum. Sevgili ustam bu cihazlar 7/24 çalışan bir sistem hijyenik klima sistemi bazen dış ortam sıcaklığı eksi 25 bulan bir mahalde bulunuyor esanjor sistemiyle besleniyor (sıcak su) cihazda ısıtma serpantini önünde isi sensörü arka kısmında da don termostatı bulunmaktadır.cihaz da üç yollu vana mevcut. Sevgili ustam cihaz sürekli dona geçmekte cihaza gelen sıcak su hattının sürekli havasını almaktayız ama sorunu bir türlü bulamadık. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim

Merhabalar,
size kucuk bir resim gonderdim vana pozisyonu ile ilgili.
bir kontrol edersiniz dogrumu montaji.

Diger bir konu, Uzman birisi tarafindan programsal cozulecek bir mesele bu cihazi neyle kontrol ediyorsunuz hangi marka? Honeywell,Schneider gibi?

Dis hava -25 ise su cikisi`da +20 derecenin uzerinde ise kesinlikle donmaya gecmez.
Suyun debi ve basincinida kontrol ediniz debi dusukse soguk havalarda sirkulasyonu karsilamaz ve donmaya gecer.

daha onceki yazdigim deger ve yontemler AHU santralinin kontrol panelinde yapilmasi gerekiyor onun haricinde disaridan fiziksel bu yazdiklarimi kontrol edin. vana pozisyonu gibi.

eger yinede isi yetmiyorsa taze hava girisine termostatli elektrik rezistansi takarsiniz kanal tibi ve -10 derecenin altina dustugu zaman devreye girer. bu Manuel ve kesin cozum olur :)

Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • Vana.PNG
    Vana.PNG
    53.6 KB · Görüntüleme: 33
Merhabalar,
size kucuk bir resim gonderdim vana pozisyonu ile ilgili.
bir kontrol edersiniz dogrumu montaji.

Diger bir konu, Uzman birisi tarafindan programsal cozulecek bir mesele bu cihazi neyle kontrol ediyorsunuz hangi marka? Honeywell,Schneider gibi?

Dis hava -25 ise su cikisi`da +20 derecenin uzerinde ise kesinlikle donmaya gecmez.
Suyun debi ve basincinida kontrol ediniz debi dusukse soguk havalarda sirkulasyonu karsilamaz ve donmaya gecer.

daha onceki yazdigim deger ve yontemler AHU santralinin kontrol panelinde yapilmasi gerekiyor onun haricinde disaridan fiziksel bu yazdiklarimi kontrol edin. vana pozisyonu gibi.

eger yinede isi yetmiyorsa taze hava girisine termostatli elektrik rezistansi takarsiniz kanal tibi ve -10 derecenin altina dustugu zaman devreye girer. bu Manuel ve kesin cozum olur :)

Kolay gelsin.

20170116_114433.jpg
 
Merhaba ustam vana şematik görüntüsü şekildeki gibi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,580
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Geri
Üst