1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

Klima Neye Göre Yapılır ve Hesaplanır?

Konusu 'İklimlendirme' forumundadır ve Emrah tarafından 12 Mart 2008 başlatılmıştır.

  1. Emrah
    Çevrimdışı

    Emrah Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    21 Haziran 2007
    Mesajlar:
    890
    Beğenilen Mesajları:
    158
    Ödül Puanları:
    128
    Meslek:
    Mekatronik & Robotik

    merhaba arkadaşlar;
    bir odaya konulan klima o odanın metre karesine göremi hesaplanarak konulur,
    klima iç ve dış üniteleri standart boylardamı üretilir yoksa talebe göre mi üretilir,
    bir klimadan istenilen sogutma verimi aynı orantıda ısıtmayıda karşılaya bilirmi,
    sorular için açıklamada bulunacak bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım...
    Entes
    Entes
  2. by.abdullah
    Çevrimdışı

    by.abdullah Yeni Üye

    Katılım:
    16 Ocak 2008
    Mesajlar:
    10
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    evet odaya konulacak klimalar o odanın önce metrekaresi bulunur daha sonra odanın yüksekliğiyle metreküpü bulunup cephesine ve izolasyonuna göre odanın btu cinsinden ihtiyacı bulunur.klima boyutları firmalara göre büyüklükleri değişen ama standart olarak ürettiklericihazlardır. sanayi tesisi ve soğutma ihtiyacı olan kasap ve benzeri sıcakta bozulan ürünler için harici olarak sadece soğutma özelliği olan klimalar üretilir standart değildir.
  3. Emrah
    Çevrimdışı

    Emrah Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    21 Haziran 2007
    Mesajlar:
    890
    Beğenilen Mesajları:
    158
    Ödül Puanları:
    128
    Meslek:
    Mekatronik & Robotik
    sn.by.abdullah eger elinde örnek bir hesaplama varsa ve bunu paylaşırsan sevinirim
  4. technic
    Çevrimdışı

    technic Yeni Üye

    Katılım:
    22 Şubat 2007
    Mesajlar:
    5
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    klima hesabı aslında ciddi anlamda bir soğutma hesabı yapılması düşünülürse oldukça kompleks bir iştir. genel anlamad basitçe değinirsek klima seçimi mekana gerekli olan kalori ihtiyacına göre yapılır. ortamın hacmi metreküp cinsinden hesaplanır. mekanın konumu, güney ya da kuzey cephe oluşu, duvar taban ve tavan yalıtımları pencereler önemli etkenlerdir. ayrıca çok kişinin bulunduğu mekanlarda (otel restaurant, konferans salonu gibi) klima hesabı yapılırken, eğer soğutma yapılacaksa insanların solunum yolu ile ortama verdikleri ısı da göz önüne alınmalıdır. bu genellikle klima kapasitesi sseçilirken kişi başına ortama verilen ısı miktarı yaklaşık 500 kalori olarak göz önüne alınır.
  5. dema79
    Çevrimdışı

    dema79 Yeni Üye

    Katılım:
    21 Ocak 2008
    Mesajlar:
    6
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3

    blacktooth kardeşim normalde mahal içi klima hayın hesabı uzundur (mahal )içi eşya, kişi sayısı,oda cephesi duvar kalınlıgı cam ölcüsü vb gibi şeyler ama bana sorarsan en basit hesap oda metrekaresini 2,2 ye böl sonucu %97 bulmuş olursun
  6. Emrah
    Çevrimdışı

    Emrah Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    21 Haziran 2007
    Mesajlar:
    890
    Beğenilen Mesajları:
    158
    Ödül Puanları:
    128
    Meslek:
    Mekatronik & Robotik
    Sayın,dema79 ;
    Katılıyorum size,muhakkak uzun bir hesabı vardır.Fakat elinde butar bir hesap dökümanı olan varsa ve burda paylaşıma sunarsa,bizlerinde bilmesi açısından iyi olacagını umut ediyorum.
    Saygılarımla;
  7. Emrah
    Çevrimdışı

    Emrah Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    21 Haziran 2007
    Mesajlar:
    890
    Beğenilen Mesajları:
    158
    Ödül Puanları:
    128
    Meslek:
    Mekatronik & Robotik
    Yaşanan mekanların ısısının her mevsim kontrol edilmesi yaşamı kolaylaştırır, insan
    metabolizmasının ritmini korur ve verimliliğini arttırır. Bu nedenle konutlar, iş yerleri ve
    turizm isletmeleri için klima lüks değil ihtiyaçtır.
    İhtiyacın karşılanabilmesi doğru tespit ve cihaz seçimi ile mümkündür. Pencere tipi,
    split veya kanallı klimalar farklı kullanım ve uygulama ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş
    cihazlardır. Ekonomik olarak değerlendirildiğinde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı
    çözümlerdir. Montajı kolaydır ve mekanda az yer kaplarlar, sınırlı da olsa taze hava girişine
    müsaade ederler. Ancak diğer sistemlere göre ses seviyeleri daha yüksektir. Split klimalar
    pencere tipi klimalara göre daha pahalı olmalarına karşın daha sessizdirler. Bu klimalar bir
    dış bir veya daha fazla iç üniteden oluşurlar. İç ünitelerle dış ünite arasında kablo ve
    borulardan oluşan bağlantı hattı olması gereklidir. Montajları uzman kisiler tarafindan
    yapılmalıdır. Yapıları itibari ile dışarıdan taze hava sağlayamazlar yer değistirmeleri
    mutlaka uzman kişilerce yapılmalıdır. Dekoratif ve sessiz olmaları nedeniyle konut ve
    bürolarda kullanılmaları tercih sebebidir. Mahal içinde montaj özgürlüğü ve dekoratif özellik
    ayrıcalığı mevcuttur.
    Kanallı klimalar büyük mekanlarda ve insan sayısı fazlalaştığında soğutulan-ısıtılan
    havanın kanallar vasıtası ile bir çok noktadan dağıtılabilmesi mümkündür. Şartlandırılan
    hava kanallar vasıtası ile istenilen her noktaya taşınılabilir. Buna istenilen oranda taze hava
    sağlayabilme olanağı da vardır. Kanallı tip klimalar birçok bölümden oluşan iş yerleri,
    restaurant, cafe, market, sinema, hastane ve tek merkezden soğutulması / ısıtılması mümkün
    olan mekanlarda kullanıldığı gibi her tarafın aynı ısıda olması istenen villalar ve konutlar
    içinde homojen hava sıcaklığı sağlayacağından tercih edilebilir. Klima seçiminde en önemli
    konu doğru kapasite tayini olduğundan bunun uzman kişilere yaptırılması gerekir.
    Kapasite seçimi esnasında yapılacak hata daha sonra telafisi çok zor olan üzücü
    neticeler doğurur. Gereğinden büyük cihaz seçimi yapıldığı zaman cihazımız sık sık devreye
    girip çıkar. Klimanın en önemli elemanı olan kompresör bu durumda yorulur ve ömrü azalır.
    Gereğinden küçük cihaz seçilmesi halinde ise cihazımız sürekli çalışır ancak ortam
    sıcaklığını istenen düzeye getiremez. Enerji sarfiyatı yüksek olur ancak istenen konfora bir
    türlü ulaşılamaz. Bu aksamaları önlemek için cihazı tesis edilmek istenen her mahallin taban
    alanı, kat yüksekliği, güneş alan pencere ve duvar alanları, gölgede kalan pencere ve duvar
    alanları, tavan ve çatı özelliği (izolasyonlu/izolasyonsuz) mahalde kullanılan ısı üreten
    cihazlar, aydınlatma özellikleri mahalde bulunan ortalama insan sayısı tespit edilmelidir.
    Doğru kapasitenin belirlenmesi kadar önemli bir diğer konu da klimanın doğru yer
    doğru şekilde monte edilmesidir. Klima montajında en önemli adım klimanın yerleştirileceği
    yerin seçimidir. Örneğin gerek pencere gerekse split tipi klimaların koltuk, çalışma masası,
    yatak gibi insanların uzun süreli kaldıkları yerlerde direkt olarak üfleme yapacak şekilde
    monte edilmesi halinde klima istenen konforu sağlamak yerine rahatsız edici bir ortam
    oluşturabilir. Split klimalarda dış ünite mutlaka havadar açık alanlara ve sağlam duvarlara
    monte edilmelidir. Bakır boru uzunluğu teknik katalog içerisinde seçilmeli ve borular uygun
    şekilde izole edilmelidir.
    Özetle söylemek gerekirse klima montajı yapmak tam bir profesyonellik gerektirir.
    Keşif ve montajı yapacak kişinin firma eğitimi almış profesyonel yetkili servisi olması
    gerekir. Montaj için kullanılan bakır boru izolasyon malzemesi, dekoratif bant, kablo, montaj
    askısı gibi malzemeler sistem performansını ve güvenliğini doğrudan etkileyen
    malzemelerdir.
    Bina, mağaza, endüstriye ve ticari alanlar ile kapının açık kalmasının istendiği
    ortamlarda İklimlendirilecek alanın enini, boyunu, yüksekliğini çarpın ve çıkan sonucu 150
    ile çarpın. Elde edilen rakam size BTU/h cinsinden soğutma yükünü yaklaşık olarak
    verecektir. Ancak kullanılan alanda 4 kişiden fazla insan varsa, kişi başına 150, ısı yayan
    üreteç (spot, ikiden fazla bilgisayar gibi) varsa 400, şartlandırılacak alan güneye bakıyorsa
    veya çatı katı ise 2000, sayılarını çıkan sonuca eklediğinizde size gerekli olan klima
    kapasitesini yaklaşık tayin etmiş olursunuz.
    1. Klima Seçim Kriterleri
    Binanın yapısı ve mal sahibinin istekleri
    Binanın kullanım amacı
    Kuruluş maliyeti
    İşletme maliyeti
    Kapasite
    Performans
    Yer ihtiyacı
    Güvenirlik
    Servis ve bakım kolaylığı
    İç hava kalitesi
    Isıl konfor
    Gürültü faktörü
    Çevre faktörü gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
    2. Ofis Binalarında Klima Seçimi
    İç dekorasyon
    Havalandırma kabiliyeti
    Binanın kullanımı
    Kat bazında bağımsız sistem
    Ses, ,yer kaybı, işletim kolaylığı
    Radyatörle ısıtma
    Üst kottan soğutma
    Yatırım maliyeti
    İşletmesi kolay
    Esnek sistem
    Enerji maliyetleri paylaşımı
    Servis ve filtre değişimi
    Mevsim geçişleri
    Kullanım saatleri
    Hava hareketi
    Havalandırma kabiliyeti gibi faktörler dikkate alınmalıdı
    3. Banka Şubeleri Klima Seçimi
    Havalandırma
    İdeal ısıtma –soğutma
    En az servis ve bakım
    Tam emniyet
    Kullanım kolaylığı
    İşletme esnekliği
    Yüksek konfor, sessizlik
    Düşük maliyet
    İklim koşullarına uygunluk
    Mimariye uyum-estetik
    Ek maliyet
    Tozdan korunma
    Özel hacimler
    Kanallı ısı pompası split cihazlarla 12ay havalandırma, ısıtma, soğutma
    WC, arşiv, kasa odalarında aspirasyon
    Jeneratör odasından egzost
    Sistem, UPS, ATM odalarından egzost yapılmaz
    Uzaktan kumanda imkanı
    Kapılardan yoğun hava kaçışı faktörler dikkate alınmalıdır
    .4. Sinema, Tiyatro, Konser Salonları Klima Seçimi
    Kışın soğutma ihtiyacı olabilir, kış kiti mutlaka bulunmalıdır
    Isıtma da hava ile yapılıyorsa dönüş alt kottan yapılmalıdır
    Kışın taze hava ile soğutma yapılabilir
    Ses sinema için kritik değildir, tiyatro için kritik bir parametredir.
    Üfleme havaları ışık yoğunluğuna göre dağıtılmalıdır (sahne aydınlatma yükü)
    Doluluk oranı sinemalarda önemlidir. Tiyatrolarda genelde tam dolar
    v.b.faktörler dikkate alınmalıdır.
    .5. Süper Marketler Klima Seçimi
    Süper market büyüklüğü ve yapısı sistem parametrelerini belirler
    Isı kazanç ve kayıpları giriş kapıları ve çevresinde meydana gelir. (hava perdesi,
    rüzgarlık)
    İki veya üç kademeli çatı tipi paket veya kanallı split klimalar.
    Soğutucu dolapların soğutma etkisi
    Taze hava miktarı20-30m3 /h kişi v.b.faktörler dikkate alınmalıdır.
    .6. Lokantalar, Kafeler, Barlar Klima Seçimi
    Yemek kokusu, yoğun insan, sigara dumanı
    Değişken ısıl yükler
    Isıl yükler fazla ve belirgin gizli ısı kazancı
    Kapılardan yoğun hava kaçışı
    Kişi başına taze hava ihtiyacı 50-70m3/h
    İnsanlardan gelen ısı kazancı:100kCal/h
    Aydınlatmadan gelen ısı kazancı:25Watt/m2
    Taze hava mutfağa ayrıca beslenmelidir. Lokanta bölümünden emilmesi hijyen
    nedeniyle istenmez
    Davlumbaz egzost debileri çok yüksek olabilir, taze hava bağlantısı olan
    davlumbaz kullanılmalıdır.
    Sigara dumanı yoğun olacağından egzost tavandan, cihaz dönüşü ise alt kottan
    yapılmalıdır.
    Salata barı, servis masası gibi yerlerden lokal egzost yapılmalıdır v.b.faktörler
    dikkate alınmalıdır.
    7. Konutlar, Yaşam Mahalleri Klima Seçimi
    Işınım ile ısı kazançlarının en fazla olduğu pencereler, kış bahçeleri,cam çatı
    kaplamaları (Atrium aydınlatma v.b.)
    Batı ve doğu yönlerinde ışınımın etkisi fazladır. Güney bölümünde az,kuzey
    bölümünde ihmal edilebilir.
    Yatak odalarının ısı kazançları daha düşük alınabilir.
    Kullanım saatleri ve amaçlar
    Enerji tasarrufu ve konfor
    Yönleri batı-doğu veya kullanım zamanları farklı olan mahaller birbirinden
    bağımsız düşünülerek uygulanmalıdır.
    Çok katlı yapılarda merdiven boşluklarına hava üflenmeli ve pozitif basınçta
    tutulmalıdır.
    Özel mekanlardan egzost (banyo, WC vb.)
    Isıtma hava ile yapılıyorsa cam üzerinden cama doğru açılı üfleme yapılmalıdır.
    Rüzgar, basınç ve sıcaklık etkisiyle hava kaçışı
    Konutlarda genellikle dönüş kanalı yapılmaz.
    Kapılarda transfer menfezi kullanılır veya kapıların altından 2-3 cm boşluk
    bırakılır.

    Not:Alıntıdır (megep)
  8. methal
    Çevrimdışı

    methal Yeni Üye

    Katılım:
    1 Ocak 2011
    Mesajlar:
    13
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri
    örnegin: KLİMA HESABI

    A: sogutma yükü= 470*40(m2)=18800 btu/h

    Katsayıları veriyorum

    akdeniz 450
    doğu anaadolu 310
    iç anadolu 350
    güney dogu anadolu 470
    marmara 395
    karadeniz 395
    ege 430

    B) İNSANLARDAN GELEN EK YÜK
    Not: saogutulacak ortam 4 ün üzerinde ise her fazla kişi için 600 btu:/h ek yük ilave edilir

    Ek yük 2=.................-4)*600=.............. btu/h şuan bu örenekte yok devam edelim..
    mesale 8 kişi cıkartıyoruz 2400

    C ) cihazdan gelen yük

    ek yük2=( 1700) - 500)*3.4= 4080 btu/h
    1700 ile 500 cıkar sonuc 3.4 ile çarpılaçak

    cihazlardan gelen yük güç tablosu veriyorum

    bilgisayar 40w 2*40=80w
    buzdolabı 100w 2*100=200w
    florasanlamba 50w 2*50=100w
    helojen lamba 500w 2*500=1000w
    normal lamba 100w 2*100=200w
    telavizyon 60w 2*60=120w şimdi toplayalım ve yukarı yazalım cihaz yerine

    toplam 1700w yapar

    D) TPLAM SOGUTMA YÜKÜ= EK YÜK +EKYÜK 2)yukarıda cıkan sonucları burada birleştirelim

    toplam sogutma yükü=( 18800+1700 insanlardan gelen yük yok 4 aşmadıgı için = 20500 btu/h

    ADIM 2 ISI KAYBI HESABI
    toplam sogutma yükü yazılacak
    ısı kaybı= 1 *20500= 20500

    bölgelere göre kaysayı veriyorum

    ısıtılacak alan m2 0-25m2 için
    akdeniz 1.1
    dogu ana dulu 1.5
    iç ana dolu 1.4
    güney dogu ana dolu 1.1
    marmara 1.2
    karadeniz 1.2
    ege 1.2

    şimdi 25-70m2 ve üstü için

    akdeniz 1.0
    dogu ana dulu 1.5
    iç ana dolu 1.4
    güney dogu ana dolu 1.0
    marmara 1.1
    karadeniz 1.1
    ege 1.0

    b) izolesiz ve kontrolsüz mahalin ısı kaybı düzeltme katsayı %20 artıralacak

    ek ısı kaybı 1.2*ısı kaybı ) 20500= 24600 btu/h klima takılacak odaya hesap bitmiştir..
    samstrong bunu beğendi.
  9. engin051980
    Çevrimdışı

    engin051980 Yeni Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2010
    Mesajlar:
    165
    Beğenilen Mesajları:
    8
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    benim duyduğum klimacılardan odanın metrekaresi x oda yüksekliği çkan sonucuda 160 diye bir sabit sayı söyledi çarptığımızda odaya koymamız gereken klimanın btu su çıkmış olur dedi
  10. methal
    Çevrimdışı

    methal Yeni Üye

    Katılım:
    1 Ocak 2011
    Mesajlar:
    13
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

    o gerçek hesabı vermıyor yukarıda ben acıkladım nasıl olaçagını işin kolayına kaçıyorlar tabi kim ister 30 dk bu hesapla ugraşssın yarın bugun müşterinin evini klma sogutmassa hesabı yapan teknısyen zor durumda kalır bu yüzden biz dogru olanını yapalım
: gore, yapilir, klima, hesaplanir, neye
Benzer Konular
  1. yunusx
    Mesaj:
    11
    Görüntüleme:
    6.637
  2. sedat_demir
    Mesaj:
    3
    Görüntüleme:
    1.186
  3. balikci
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    13.662
  4. musti463
    Mesaj:
    12
    Görüntüleme:
    2.055
  5. uzman28
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    633
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş