ıyı gunler arkadaslar bır sorum olacak kesıcılı trafo koruma hücresi kac kva dan sonra koyulur.benım bıldıgım 630 kva dan sonra kesıcılı trafo koruma hücresı koyuluyor ama resmı bır yazı da rastlamadım teknık sartnameye de baktım bulamadım bılgısı olan ustadlarım yardım ederse sevınırım ...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ıyı gunler arkadaslar bır sorum olacak kesıcılı trafo koruma hücresi kac kva dan sonra koyulur.benım bıldıgım 630 kva dan sonra kesıcılı trafo koruma hücresı koyuluyor ama resmı bır yazı da rastlamadım teknık sartnameye de baktım bulamadım bılgısı olan ustadlarım yardım ederse sevınırım ...

bu yazıyı destekleyen şu dökümanı inceleyiniz.

http://www.ume.tubitak.gov.tr/yguc2007/sunular/04.04.AVNI_AYDOGAN.pdf

saygılar...
 
"Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" ne göre 1600 kva dan sonra (1600 kva dahil değil) kesicili hücre kullanılır.
 
400 kva trafolar direk üstüne konabildiği için koruma panolarıda yeterli oldugundan dolayı hücre koymaya gerek görülmüyor diye biliyorum ve 400 kva trafolarda bildiğime göre trafo alarmları da yok.bu nedenle 630 kva ve üstüne kullanılıyor.şartnamedede baktıgında kesiciler olsun yük ayırıcılar olsun teknik degerler verirken 630A olarak veriyor. şartnamede öncelik gerilim 12,24,36 kv olması önemli.
31,5 kv da zirai sulama teisilerinde 400 kva ya kadar direk üstü trafo postaları yapıyorduk 630 kva oldugu zamanda bina istiyorlardı.
 
kesiciler ve trafolar hakkında bir kitap yada döküman varmı
 
Yaptığımız tedaş uygulamalarında sigortalı yük ayırıcılı trafo koruma hücresi kullandık.tedaşta genelde kesicili hücreleri hat başlarına kullanıyorlar.ayrıca özel müşterilerden kendi hatlarını daha iyi koruyabilmek için kesicili trafo koruma hücresi istiyorlar.
 
Tedaş Uygulamalarında 36 kV da, Modüler Hücreli Binalarda 1600 kVA kadar Sigortalı Yük Ayırıcısı (Trafo Koruma) kullanılabilir. Açık Şalt Binalarda 400 kVa üzeri trafolarda kesicili kullanılması gerekir. Ancak 6,3 kV Modüler Hücreli Binalarda 400 kVa üzeri Trafolarda Sigortalı Yük Ayırıcıları (Trafo Koruma) sıkıntı yaratmaktadır. Kesicili Trafo Koruma Hücresi Kullanılması daha sağlıklıdır.
 
1600 kVA'ya kadar sigortalı koruma yapabilirsiniz. Daha aşagı güçlerde isterseniz kesicilide koruma yapabilrisiniz tabi bu maliyet olarak da cebinize yansır.
 
ıyı gunler arkadaslar bır sorum olacak kesıcılı trafo koruma hücresi kac kva dan sonra koyulur.benım bıldıgım 630 kva dan sonra kesıcılı trafo koruma hücresı koyuluyor ama resmı bır yazı da rastlamadım teknık sartnameye de baktım bulamadım bılgısı olan ustadlarım yardım ederse sevınırım ...


EKAT ta yazan bir madde Yoruma açık değil.


Sigortalı TR koruma Hücresi (en az ) Kullanılmalıdır. Kısa devre Hesabına Göre yeterli olanı seçebilirsin.



Madde 40-a) Anma gücü 400 kVA'ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım
transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır.
Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana şalter
arasında kilitleme düzeni sağlanmalıdır.
Anma gücü 400 kVA'dan büyük dağıtım transformatörlerinin besleme tarafında röleli bir
kesici kullanılarak transformatör kısa devre ve aşırı yüke karşı bütün kutuplarında
korunabileceği gibi, anma gücü 1600 kVA'ya kadar (1600 Kva dahil) olan dağıtım
trafolarında kısa devre kesme gücü uygun sigortalar ile donatılmış sigortalı yük ayırıcısı
bileşik cihazları da kullanılabilir
 