Kaz ayağı uygulaması yapan veya tecrübesi olan??

Katılım
17 Ara 2008
Mesajlar
20
Puanları
1
Selam arkadaşlar,
Yeni kurulmakta olan bir fabrika için trafo binası yapıyoruz ve içine 6 adet 2500kVA trafo koyacağız (hermetik tip),
bunların işletme topraklaması için projesinde 3mt lik çubuklarla her bir trafo için kaz ayağı oluşturulmuş, yani toplamda 18 adet kazık kullanılıyor, bu da trafonun nötr noktasına 240mm lik çıplak örgülü iletkenle birleştiriliyor. (Koruma ve işletme topraklaması ayrı bir sistem)
soru1: Herbir trafo için 3 mt lik 3 adet kazık yerine 1,5 mt lik 6 kazık kullanmamda bir sakınca varmıdır? (kazı işi çok zor oluyor)
soru2: Bu kazıkları toprağa tam dik olarak 90 derece çakmak yerine eğik çaksam (mesela 45 derecelik açı ile) ne olur?
soru 3: Her bir trafo için ayrı ayrı yapmayıp 1 kaz ayağı oluştursam ve bunu 6 trafoya dağıtsam işletme sırasında ne tip sorunla karşılaşabilirim?
soru4: Topraklama sonucu ölçülen değer hangi sınırda olmalı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selam arkadaşım,
Sanırım zemin biraz sert ve taşlı.
cevap1: 3 mt lik yerine 1,5 mt lik kazık kullanabilirsin fakat, kazık boyu ile diğer kazıklar arasındaki mesafenin ilişkisi vardır buna dikkat etmelisin.
cevap2: Kazıkları eğik çakarsan yüzeysel bi topraklama olur. Toprağın en üst bölgesi daha derinlere göre kuru olduğu için topraklama direncinde yüksek olur.
cevap3: Herhangi bir trafoda oluşabilecek arıza diğerlerini doğrudan etkiler. Bunun içindirki işletme topraklamaları ile koruma topraklamaları arasındaki mesafe (36 kV) en az 20 mt dir.
cevap4: Yönetmeliklere göre sert ve küskülük zeminde en fazla 15 ohm olması gerekir. Ama bazı tedaş görevlileri tarafından daha düşük bi topraklama istenmektedir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst