Kael varkommbi 18 reaktif rölenin grupları otomatik öğrenmesi saatlerce sürüyor bu durum normal mi acaba, daha kısa süreli grup değerlerini öğrenme yöntemi var mıdır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yükünüz çok değişken ve ilk kademede büyük kondansatör yoksa biraz uzun sürebilir.Bu
süre,saatlerce olmaz.
 
Son düzenleme:
akım trafosu yönleri doğru mu ? Normalde 2 tur döner tanımlar(önceki mesaj yazısına dikkat !). Akım trafoların haddinden fazla büyük olabilir.
 
Akım trafoları büyük değil 150/5 A. Ama ilk 6 kademe monefaze grup. Bu rölenin özelliklerinde çok fark etmeyeceği yazıyor. İlk 6 kademe mutlaka trifaze mi olmalı...
 
Öyle bir şart yok.Ancak,kısa sürede tanıması için,ilk gurubun,trifaze ve en yüksek kapasite olması,tanıma süresini kısaltır.
 
Test süresınce, mümkünse yük olmamalı.Veya değerleri elle girin ama, kondansatörlerde eskime/kayıp varsa değerler yanlış değer girmiş olursunuz.
 