Herkese merhabalar,

Elektrik kablolarının kesitlerine ve çekebilecekleri meksimum akım değerine göre sahip olabilecekleri sıcaklık aralığını hesaplayabileceğimiz, kablo markasından bağımsız bir formül yada method varmıdır? Örneğin 3*0,75 bakır kablo maksimum kaç dereceye kadar ısınır, kaç dereceden sonra çekebileceği akım değeri anormal değişir, yada kaç dereceden sonra kabloyu değiştirmek veya diğer ekipmanlarda arıza aramak gerekir? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Klasik kablolara,PROTODUR kablo diye hitabediyoruz.Bunlarda,müsaade edilen ısınma sınırı
70 derece santigrattır.Kablo firmaları kataloglarından,kullanmayı düşündüğünüz kablo cin-
sine göre bu değerleri daha doğru olarak bulabilirsiniz.
 
Klasik kablolara,PROTODUR kablo diye hitabediyoruz.Bunlarda,müsaade edilen ısınma sınırı
70 derece santigrattır.Kablo firmaları kataloglarından,kullanmayı düşündüğünüz kablo cin-
sine göre bu değerleri daha doğru olarak bulabilirsiniz.

Mevcut kullanılan ve markası belirli kablolarda dediğiniz gibi katalog bilgilerinden bu veriye ulaşılıyor ancak markası bilinmeyen kablolar için sıkıntı oluşuyor.

İlginize teşekkurler
 
NYY kablolar için 70 dereceyi geçmemelisin.
 
1,5 kabloya enfazla kac amper sigorta taka biliriz?
 
protodur ne demek? bir firma ismi falan mi? hani selpak gibi?
 
Herkese merhabalar,

Elektrik kablolarının kesitlerine ve çekebilecekleri meksimum akım değerine göre sahip olabilecekleri sıcaklık aralığını hesaplayabileceğimiz, kablo markasından bağımsız bir formül yada method varmıdır? Örneğin 3*0,75 bakır kablo maksimum kaç dereceye kadar ısınır, kaç dereceden sonra çekebileceği akım değeri anormal değişir, yada kaç dereceden sonra kabloyu değiştirmek veya diğer ekipmanlarda arıza aramak gerekir? Yardımcı olursanız sevinirim.

Konu ile ilgili bir yazıyı gözden geçirebilirsiniz. http://www.sgemuhendislik.com/uploads/Faydalı Bilgiler_Kablo.pdf
 