Kablo kısa devre yapıldığında sigorta atmıyor

Doğrudur fakat 0,2 saniyede 160 dereceye çıkabilirmi. Sigortanın 77 amperde açma süresi iletkenin ısınma hızından çok daha yüksek olması gerekmiyormu.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pratikte ya sigortanın açması ya da iletkenin kavrulması sonucu meydana gelir. Sigorta arızalı ise ikinci durum oluşur.
 
Bilginize aşık atacak durumda değilim, hepimizin bildiği yangın çıkması için ısı yanıcı ve yakıcı gereklidir, benim bildiğim ise bunlara ilave zaman ve ısının da sürekliliği gerekli.
Yere dökülen benzin hemen alev almaz, buhar ve gazların çıkması için bir süre beklemek gerek. Yakıt dolu bir bidonu patlatabilmek için de ideal oranlar gereklidir.
Nitekim belgesel kanallarında bu durumlar daha ayrıntılı görülmekte.
Aynı durum sigortada da gerçekleşir max eşik ısı ve süresi belirtilir.
 
Kablonun 1000m direnci ohmik+endüktif reaktans dahil 7,5ohm yapar 400m'de 3ohm demek olur ki buda 70A yapar.
Sigorta tipine göre açma eğrisinden durum değerlendirilir.
 
2,5 mm2 lik kablonun direnci ( 160 derece için ) R = 1,56 * 2 L / K * S ten 1,56*2*200 / 56*2,5 = 35 ohmdur.Kısa devre akımınız Ik = c.220 / R = 0,95*220 /35 = 6 Amp. 6 amperlik kısa devre akımında 32 amperlik sigortanın atmayacağı aşikardır.32 amp. B tipi sigorta 32*5 =160 , C tipi sigorta 32*10 = 320 amperde atar.
Harika bilgiler cok tesekkurler bizleri aydinlattiginiz icin,b tipi sigorta 5 katsayisi ve c tipi sigortalar icin 10 katsayisi sabit midir
 
Harika bilgiler cok tesekkurler bizleri aydinlattiginiz icin,b tipi sigorta 5 katsayisi ve c tipi sigortalar icin 10 katsayisi sabit midir

Sigorta açma eğrileri referans alınır bu B tipinde 5 katı, C tipinde 10, D tipinde 15-20 katına tekabül eder.
Kataloğu inceleyiniz sağlam bilgiler mevcut;
http://www.siem.com.tr/pdf/sigma/otomatik_sigortalar.pdf

Schineider değerlerinde biraz farklılık var;
http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/devre-kesici-MCB-KK.pdf
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,951
Mesajlar
913,867
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst