arkadaşlar merhaba benbi ilçe devlet hastanesinde elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım hastanemizde bulunan bütün otomatlar kaçak akım röleleri scneider'dir bazen durup dururken kaçak akım rolelerinden bazıları atıyor ve bu röleler hepsi aynı anda atıyor, prizlerden bazıları aydınlatma k.a.r bazıları hatta asansörlerin bile atıyor bu röleler hepsi farklı katlarda gidip kaldırıyoruz çalışmaya devam ediyor herhangi bir kaçak olsa k.a.r hiç tutmaması lazım.bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kaçak akımlardan cikan notrlerinin her panoda bağımsız olması gerekir..Diğer rolelerinin nötr çıkışlarıyla temas etmemesi gerekir..Bu nedenle bi katta attığı zaman diğer katı veya katları da etkiliyor olabilir..yani role girişleri ortak fakat çıkış notrlerinin bağımsız olması gerekli.Birde rolelerinin si tipi bağışık model olmasi gerçekten çok işe yarıyor.ben Siemens rolelerim bozulduğu zaman shnder si 9 tiple değiştiriyorum..Öneririm.
 
Yagıslı havalarda, yıldırım düşmesi, şimşek çakması gibi atmosferık olaylardan KAR etkılenmektedir. Resmı bına olduguna göre paratöneriniz vardır.Ama yıne baglatınlarını, topraklama testini kontrol ediniz.
 
bakalım bi kaçtanesini deneme amaçlı legrand ile değiştirdik ama zbyrblc ustanın dediği scneider si9 tipi k.a.r rolesiyle değiştirecez duruma göre.bu durum tesis topraklamasından kaynaklanır mı? acaba...
 
arkadaşlar merhaba benbi ilçe devlet hastanesinde elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım hastanemizde bulunan bütün otomatlar kaçak akım röleleri scneider'dir bazen durup dururken kaçak akım rolelerinden bazıları atıyor ve bu röleler hepsi aynı anda atıyor, prizlerden bazıları aydınlatma k.a.r bazıları hatta asansörlerin bile atıyor bu röleler hepsi farklı katlarda gidip kaldırıyoruz çalışmaya devam ediyor herhangi bir kaçak olsa k.a.r hiç tutmaması lazım.bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim

Öncelikle kaçak akımları net olarak ölçerek sisteminizde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Hepsinin aynı anda bozuk olma ihtimali olmaması lazım. Ölçüm için Chauvin Arnoux F65 kullanabilirsiniz.
https://www.sge.com.tr/urundetay-136-242.html
 
F65 ile kaçak akımın mevcut halini ölçebiliyorsunuz ancak kaçak akım rölelerini çok basit bir şekilde test edebileceğiniz bir cihazda var. Bu cihaz ile direkt prize bağlanıp 35mA'e kadar kaçak akım sisteme enjekte edebiliyorsunuz.


Bunun dışında daha profesyonel olarak Chauvin Arnoux CA6030 kullanılabilir. Bu cihazda farklı kademelerde akım uygulayıp trip süresini ve bağlantı noktasından loop topraklama direnci ölçülebiliyor.

Farklı fonksiyonları olan ve Kaçak akım röle testinide yapan diğer cihazlar:
https://www.sge.com.tr/urundetay-mx435d-cok-fonksiyonlu-elektrik-tesisat-test-cihazi-136-114.html
https://www.sge.com.tr/urundetay-ca-6116n-cok-fonksiyonlu-elektrik-tesisat-test-cihazi-136-19.html
 