kaçak akım rölesi

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,914
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
işyerimizde rastladığımız ilginç bir durumu paylaşmak ve fikirlerinizi almak istiyorum.Çalıştığım kurumda bir sürü bilgisayar yazıcı v.b türden yükler var hepside ups üzerinden 30 ma kaçak akım koruma rölesi ile korunuyor.Fluke marka kaçak akım pensampermetreyle ölçtüğümde her bilgisayar kasasında yaklaşık olarak 300 miliamper ile 500 arası kaçak akım ölçüyorum fakat mevcut röle devreyi açmıyor.Bunun nedeni ne olabilir şahsi görüşüm mesafeden dolayı acaba röle algılama sorunu mu yaşıyor yada daha küçükmü görüyor değerleri bir türlü anlam veremedim.Bir ara @edremit arkadaşımız kaçak akım paradoksu isimli bir konu açmıştı yanlış hatırlamıyorsam burda da farklı durumlardan bahsedilmişti.Özetle benzeri durum yaşayan var mı ? çünkü toplamda çok rahat 2-3 amperi bulan kaçak akım neden röleyi açtırmaz ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Çok pahalı şeyler değil.Bir tane edinerek,gerçek test uygulamakta yarar var.
 
Son düzenleme:
300-500 mA arası kaçak her bilgisayar kasında çok yüksek. Mikro Amper mantıklı Mili Amper Çok yüksek.

Mesafeden dolayı role sorun yaşamaz. Role fazdan giden akımın nötrden dönüşüne bakar. Giden akım 30 mA yada daha fazla eksik dönerse bir yerlere kaçak var yada biri çarpılıyor diye devreyi açar. Dolayısı ile kaçak akım ile mesafe arasında ilişki role açısından yoktur.

Bence UPS işleri karıştırıyor kaç KVA? KAR UPS nin girişinde mi çıkışında mı? UPS 3 fazlı mı? KAR 1 Tanemi ? Birileri UPS attırıyor diye daha önceden KAR ı devre dışı etmesin. KAR ın kaliteli mi ? Topraklama iyi mi? ..... Hatalı ölçüm yoksa sorular uzar uzar uzar. Ama mutlaka mantıklı bir sebebi vardır.
 
Kaçak akımla beslediği cihaz arasında faz la mesafe varsa,teorik olarak kablo izolas
yonu nedeniyle belirli miktarda kaçak akım oluşması beklenen bir durumdur.Ancak,bu akımın 300 mA seviyelerinde olmaması gerekir.Daha öncede bahsettiğim gibi,kaçak akım testi yapan cihazlarla test yapılır ise,gerçek durum daha iyi anlaşılabilir.
İkinci bir durum ise,AC bileşenle birlikte DC bileşen bulunan UPS cihazı gibi cihaz çıkışlarında kullanılan kaçak akım koruma cihaz larının AC tip yerine A veya Si tip olması gerektiğidir.
 
Son düzenleme:
300-500 mA arası kaçak her bilgisayar kasında çok yüksek. Mikro Amper mantıklı Mili Amper Çok yüksek.

Mesafeden dolayı role sorun yaşamaz. Role fazdan giden akımın nötrden dönüşüne bakar. Giden akım 30 mA yada daha fazla eksik dönerse bir yerlere kaçak var yada biri çarpılıyor diye devreyi açar. Dolayısı ile kaçak akım ile mesafe arasında ilişki role açısından yoktur.

Bence UPS işleri karıştırıyor kaç KVA? KAR UPS nin girişinde mi çıkışında mı? UPS 3 fazlı mı? KAR 1 Tanemi ? Birileri UPS attırıyor diye daha önceden KAR ı devre dışı etmesin. KAR ın kaliteli mi ? Topraklama iyi mi? ..... Hatalı ölçüm yoksa sorular uzar uzar uzar. Ama mutlaka mantıklı bir sebebi vardır.

Mili amper derken 1000 mili amper 1 amper olarak hesaplıyor sanırım.Mesafe den kastım mesela sigortalarda bir sürü yerde başıma geldiği için biliyorum güçlü bir kısa devre olmayınca kötü temas yada uzun mesafede hiçbir şekilde sigortanın atmadığına şahit oldum

UPS lerimiz 250 kva çıkışı bina içi şaft odasındaki panoya geliyor oradan da 3 fazlı kaçak akım rölelerine ordan da sigortalara dağılıp devam ediyor.K.A.K.R kaliteli sichneider electric topraklamamız kötü her işletme topraklaması zemin kayalık olduğu için 50-60 ohm çıkıyor.
 
Son düzenleme:
Android telefonunuzda,Play store den " Mobile electrician " programını indirip other bölümünden " Leakage current " kısmını inceleyebilirmisiniz.Play storda başka benzer programlarda var.
 
Son düzenleme:
Aklıma gelen daha kötü bir ihtimal (inşAllah yanılıyorumdur) prizlerin toprak uçlarının nötr ile irtibatlandırılıp kaçak akım rölesinin açmamasını sağlamak bazı taşeron firmalar bu uygulamayı yapıyorlar birkaç prizde bu bağlantıyı yakalamıştım.Şimdi aklıma geldi acaba bina komple bu şekilde bağlanmış olabir mi diye ilk işim gidip tek tek kontrol etmek :(
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,276
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst