Kaçak akım rölesi sürekli atıyor

O dediğin yere 300 ma takamazsın kardeşim. Takılan 30 ma senin enerji hattını kesiyor. Apartman enerji giriş hattına yani TMŞ'den sonra takılır. 4 kutuplu olanları var yangın koruma rolesi 300 ma. 3 faz ve nötr giriş ve 3 faz çıkış nötr çıkışlı olanı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
O dediğin yere 300 ma takamazsın kardeşim. Takılan 30 ma senin enerji hattını kesiyor. Apartman enerji giriş hattına yani TMŞ'den sonra takılır. 4 kutuplu olanları var yangın koruma rolesi 300 ma. 3 faz ve nötr giriş ve 3 faz çıkış nötr çıkışlı olanı.
3 fazla baya büyükçe olur o. Ya kaliteli marka ile değiştirecem yada iptal etcem yarın belli olur bi elektrik kurumuyla görüşeyim sonucunu burdan yazarım teşekkür ederim fikir verdiğin için
 
Ne demek büyükçe olur. Abicim yangın koruma rolesi bu. Binaya 3 faz gelmiyor mu?
 
Linkte vediğim kaynakta son sayfada bundan bahsediyor aynı anda açma olayı açma süresi ile alakalı bir durum yani kaçak akım yüksekse iki cihazın açma süresi birbirine yakın ve kısa ise aynı anda açtırır. Girişteki 300mA KAKR'si gecikmeli tipte seçilmeli. Buna genelde dikkat eden yok, önemli bir husus. Sayfa 23'ü okuyun, son sayfa.
 
Ne demek büyükçe olur. Abicim yangın koruma rolesi bu. Binaya 3 faz gelmiyor mu?
Binaya 3 faz geliyordur da her daireye.1faz gelir. Apartmanda 24 daire var hepsinde daire içi kar var bir de o resimdeki gibi röle her dairenin sigortasının yanında var. Apartmanın ariyetten koruma Rölenin vardır herhalde
 
Verdiğim linkte 23.sayfada tek hat şeması var oraya bakın yazılarıda okuyun.
 