Kaçak Akım Rölesi Bazen Atıyor?

Kısa devrede kaçak akım rolesi atmaz...Fazdan veya nötrden toprağa kaçak akım olursa atar...
Hocam kaçak akımın nasıl çalıştığını biliyoruz siz hiç sigorta koymayın sadece kaçak akım rölesi koyun In değerini aşınca o sigorta gene açar boşuna kaçak akım rölesinin çalışma koşulunu gösteren değeri koymuyorlar. Siz 25A'in neye göre belirlendiğini düşünüyorsunuz?...!!!
Edit: Evinizde kullandığınız kaçak akım rölesini gidin sanayide kullanın bakalım çalışıyor mu? Hepsinin hassasiyetlik derecesi 30mA ya da 300mA'dır ama herşeyide aynı yerde kullanamazsınız çalışma nominal akımları farklılık gösterir.
Saygılar...
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hocam kaçak akımın nasıl çalıştığını biliyoruz siz hiç sigorta koymayın sadece kaçak akım rölesi koyun In değerini aşınca o sigorta gene açar boşuna kaçak akım rölesinin çalışma koşulunu gösteren değeri koymuyorlar. Siz 25A'in neye göre belirlendiğini düşünüyorsunuz?...!!!
Edit: Evinizde kullandığınız kaçak akım rölesini gidin sanayide kullanın bakalım çalışıyor mu? Hepsinin hassasiyetlik derecesi 30mA ya da 300mA'dır ama herşeyide aynı yerde kullanamazsınız çalışma nominal akımları farklılık gösterir.
Saygılar...

Ben bu söylediklerine bişey demiyorum...Önceki mesajlarına cevap yazdım..25A nominal akımı bazı elektrikçi arkadaşlar dairelere takıyo..Eğer bir buzdolabı bu nominal akımı aşabilirse diğer cihazların eklenmesiyle bu dairelerde In 25 A değerde olan role kullanılmaz.
İkinci söylemek istediğim ise role kısa devrede açmaz..Bunun içindir ki rolenin yanına sigortalar konur...Buraya kadar yazdıklarımda bir hata var mı?
 
Ben bu söylediklerine bişey demiyorum...Önceki mesajlarına cevap yazdım..25A nominal akımı bazı elektrikçi arkadaşlar dairelere takıyo..Eğer bir buzdolabı bu nominal akımı aşabilirse diğer cihazların eklenmesiyle bu dairelerde In 25 A değerde olan role kullanılmaz.
İkinci söylemek istediğim ise role kısa devrede açmaz..Bunun içindir ki rolenin yanına sigortalar konur...Buraya kadar yazdıklarımda bir hata var mı?
Röle kısa devrede açmaz ondan önce sigortalar açar haklısınız ama sigorta bozuksa ya da sigorta yoksa o zaman nominal akımın üstünde bir değerde bu röle yanar. Arkadaşın sorusunu düşününce kar atıyor ama bazen diyor, yani buzdolabının gövdesi topraklamasında temassızlık olabilir akla en uygun bu geliyor. Nominal akım değerini ise arkadaş 323 Amper mi taksam dediği için yazdım 323A çok büyük bir değer sonuç olarak.

Neyse benim diyeceğim kaçak akım rölesini bir değiştirip denesin o zaman daha net konuşabiliriz :)
 
karoleleri kısa devredede açarlar slm
 
karoleleri kısa devredede açarlar slm

Slm ağırlıklı olarak evlerde kullanılan kaçak akım roleleri kısa devre açma kapasitelerine sahip değildir..Zaten üzerinde 'kA' gibi bi şey yazmaz.. Yazıyorsa kısa devrede açar... Tabiki de yazan modelleri var...Bu modeller evlerde çok sık olarak kullanılmaz.Evlerde satandart olarak kullanılanlar kaçak akım anında açan rolelerdir. Ayrıca sigorta ve kaçak akımı bir arada bulunduran cihazlar var...Ama evlerde bunlar pek kullanılmıyor...
 
Röle kısa devrede açmaz ondan önce sigortalar açar haklısınız ama sigorta bozuksa ya da sigorta yoksa o zaman nominal akımın üstünde bir değerde bu röle yanar. Arkadaşın sorusunu düşününce kar atıyor ama bazen diyor, yani buzdolabının gövdesi topraklamasında temassızlık olabilir akla en uygun bu geliyor. Nominal akım değerini ise arkadaş 323 Amper mi taksam dediği için yazdım 323A çok büyük bir değer sonuç olarak.

Neyse benim diyeceğim kaçak akım rölesini bir değiştirip denesin o zaman daha net konuşabiliriz :)
Bu son mesajınla anlaştık Sayın Blacklamba....Aynı şeyleri söylüyoruz...:) Bu arada anma akım 16-80 A arası değil mi?323 A olanı da mı var?
 
Slm ağırlıklı olarak evlerde kullanılan kaçak akım roleleri kısa devre açma kapasitelerine sahip değildir..Zaten üzerinde 'kA' gibi bi şey yazmaz.. Yazıyorsa kısa devrede açar... Tabiki de yazan modelleri var...Bu modeller evlerde çok sık olarak kullanılmaz.Evlerde satandart olarak kullanılanlar kaçak akım anında açan rolelerdir. Ayrıca sigorta ve kaçak akımı bir arada bulunduran cihazlar var...Ama evlerde bunlar pek kullanılmıyor...
karolelerinin amacı fazdan veya nötrden toprağa üzerinde yazan ma değeri kadar veya fazlası geçerse atarlar. ancak faz nötr veya faz toprak kısa devrelerindede çok fazla bir akım geçtiğinden dolayıda yine açarlar.nötr toprak kısa devrelerindede açarlartabiiki nötr üzerinden bir akım geçmesi gerekir.örneğin seri bir lambanın bir ucunu faza diğer ucunuda toprağa değdirdiğimizde role açarsa topraklama sağlam demektir. slm
 
Bu son mesajınla anlaştık Sayın Blacklamba....Aynı şeyleri söylüyoruz...:) Bu arada anma akım 16-80 A arası değil mi?323 A olanı da mı var?
323 u bende anlamadım açıkçası 32 A yazmak istemişti büyük ihtimal :)
 
karolelerinin amacı fazdan veya nötrden toprağa üzerinde yazan ma değeri kadar veya fazlası geçerse atarlar. ancak faz nötr veya faz toprak kısa devrelerindede çok fazla bir akım geçtiğinden dolayıda yine açarlar.nötr toprak kısa devrelerindede açarlartabiiki nötr üzerinden bir akım geçmesi gerekir.örneğin seri bir lambanın bir ucunu faza diğer ucunuda toprağa değdirdiğimizde role açarsa topraklama sağlam demektir. slm

Faz nötr veya faz toprak kısa devrelerinde çok fazla akım geçtiğinde kaçak akım rolelerinin bundan etkilenmemesi için önlerine sigorta konuluyarak koruma yapılır diye biliyorum..Ayrıca kaçak akım rolelerinini katologlarında ana branşman hattının ilk girişinin TMŞ 'ye olması daha sonra kaçak akım koruma rolesine girmesi öngülmektedir...Böylelikle kaçak akım rolesi hem kendinden önce TMŞ ile hem de kendinden sonraki sigortalarla koruma altına alınmış olur...Zannımca kısa devrede geçecek büyük akımlara karşı koruma altına alınıyor...Evdeki kaçak akım rolesi de kendinden önce sayaç üstü sigorta kendinden sonra sigortalarla kısa devreye karşı koruma altına alınıyor...Çünkü dediğiniz gibi büyük akımlarda kaçak akım roleleri zarar görüp bozulabilir..Hatta katologlarda bile kaçak akım rolelerinin termik ve manyetik koruma yapamadıkları bunun içindir ki önlerine sigorta konuldukları yazar.
 
Ev sahibi evde yokken evde sadece buzdolabı çalışıyor, evdeyken de arada bir atıyor, sorun buzdolabında görünüyor, fakat aklıma şu geldi, acaba buzdolabının ara kablosu yere temas ettiğinden nemlendiğinden atar mı. İllede çözmem lazım yoksa ben arızaya geçecem. Saygı bizden.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst