merhaba arkadaşlar hayat koruma rölesinin çalışma prensibi nedir.topraklama olmadanda tesisata bağlanabilirmi.birde bu rölenin sağlamlık kontrolü nasıl yapılır.saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kısaca KAKR lerinin çalışması üzerinden gecen faz veya fazların nötr üzerinden geri dönmesi ile çalışır.rölenin kaçak seviyesine göre röle açar koruma yağılmış olur...

kaçak var iken açma yapmıyorsa röle arızalıdır.örnk: toprak nötr kısa devre...
 
merhaba arkadaşlar hayat koruma rölesinin çalışma prensibi nedir.topraklama olmadanda tesisata bağlanabilirmi.birde bu rölenin sağlamlık kontrolü nasıl yapılır.saygılar
SLM...Kaçak akım rolesi (30ma) fazdan toprağa nötürden toprağa 30 ma ve daha fazlası kaçak olursa açma prensibine dayalı hayat koruma rolesidir..Topraklama olmadan da çalışır..Bu tartışma eski konularda bu forumda tartışıldı..Yani topraklama olmadan çalışır mı? sorusuna evt diyebiliyoruz..En sağlıklısı tabi ki de topraklama ile birlikte kullanmaktır...Kaçak akım rolesi fazdan geçen akım tekrar nötrden gelmesi lazım..Eğer fazdan geçen akım nötrüden 30 ma veya daha fazla kayıpla dönerse role açar..Bu suna benzer: Diyelim ki gümrükten geçen adam 30 kasa portakalla geçiyo ve 30 kasa portakalla geri dönmesi lazım Kasa sayısında azalma olursa kapılar ona açılmaz.......;)
 
SLM...Kaçak akım rolesi (30ma) fazdan toprağa nötürden toprağa 30 ma ve daha fazlası kaçak olursa açma prensibine dayalı hayat koruma rolesidir..Topraklama olmadan da çalışır..Bu tartışma eski konularda bu forumda tartışıldı..Yani topraklama olmadan çalışır mı? sorusuna evt diyebiliyoruz..En sağlıklısı tabi ki de topraklama ile birlikte kullanmaktır...Kaçak akım rolesi fazdan geçen akım tekrar nötrden gelmesi lazım..Eğer fazdan geçen akım nötrüden 30 ma veya daha fazla kayıpla dönerse role açar..Bu suna benzer: Diyelim ki gümrükten geçen adam 30 kasa portakalla geçiyo ve 30 kasa portakalla geri dönmesi lazım Kasa sayısında azalma olursa kapılar ona açılmaz.......
;)
benzetme harika olmuş :D
 
Kaçak akım rölesinin üzerindeki ''T'' Test butonuna basarak ayda 1 kere test ederseniz sağlamlığını sürekli kontrol altında tutarsınız...
 
merhaba arkadaşlar hayat koruma rölesinin çalışma prensibi nedir.topraklama olmadanda tesisata bağlanabilirmi.birde bu rölenin sağlamlık kontrolü nasıl yapılır.saygılar

Kaçak akım rölesi(K.A.R.)halka şeklindeki (Toroidal) nüvedeki az ve eşit sayıdaki sarımdan,ters yönlerde geçen FAZ ve NÖTR iletkenlerindeki akımın,ters yönde (Nüvedeki bu sarımlar birbirinin tam simetriğidir,tam zıddıdır.) geçen akımın,bu mağnetik etkisinin de sıfır mağnetik alan oluşturması sebebiyle üçüncü algılayıcı sarımda ölçüme giderek KAR'ı çalıştıran bir akımı indükleyemez.Her iki kolda eşitlik varsa,(Yani fazdan nötüre kayıpsız tam bir dönüş de varsa)bu üçüncü algılama bobininde ekstra bir akım oluşmaz.Eşitlik çeşitli nedenlerle bozulursa (Örneğin faz hattından toprağa istenmeyen en az 30 mAlik kaçak akım,toprağa akarsa,iki koldaki dengeler altüst olacak,eşitlik de bu yolla kolayca bozulmuş olacaktır.) KAR atacaktır.Üzerindeki TEST butonuna da periyodik olarak basılmak suretiyle KAR'ın tam görev yaptığı sınanabilir.KAR eğer bağlı olmazsa,çok küçük olan 30 mA değerindeki faz-toprak kaçakları,normal otomat veya sıradan sigortaları,bu akım küçük değerde olduğundan attırmayabilir.En sağlıklı çalışma şekli topraklamanın tam olarak yapıldığı yerlerde mutlaka da kullanılıyor olmasıdır.Yangın emniyeti için ise 300 mA'lik akımda açanları kullanılır.KAR'ı layıkıyle kullanmak istiyorsanız önce nizami bir toprak hattını,yani işletme güvenlik topraklamasını oluşturmalı,KAR'ı ancak ondan sonra kullanmalısınız.

İki daireyi,2 fazın ortak nötr hattıyla besleyen bu ortak nötr hattının ayrılması ve iki daireye 380 voltun az veya çok kısmının orantısız şekilde gitmesinde,KAR'dan sadece faz akımı geçeceğinden (Toroidin tek tarafından akımın geçmesinde) denge bozulmuş olur.Ancak KAR'ı besleyen 220 volt ac devre dışında olacağından,KAR atarak her iki dairede bir koruma sağlayamaz.380 voltun ev cihazlarının dengesiz seri bağlantısıyla olan bu yüklenmesinde,gerilimin bu büyük kısmına maruz kalan dairedeki tüm cihazlar zarar görmüş olur.Kolay gelsin.
 
SLM...Kaçak akım rolesi (30ma) fazdan toprağa nötürden toprağa 30 ma ve daha fazlası kaçak olursa açma prensibine dayalı hayat koruma rolesidir..Topraklama olmadan da çalışır..Bu tartışma eski konularda bu forumda tartışıldı..Yani topraklama olmadan çalışır mı? sorusuna evt diyebiliyoruz..En sağlıklısı tabi ki de topraklama ile birlikte kullanmaktır...Kaçak akım rolesi fazdan geçen akım tekrar nötrden gelmesi lazım..Eğer fazdan geçen akım nötrüden 30 ma veya daha fazla kayıpla dönerse role açar..Bu suna benzer: Diyelim ki gümrükten geçen adam 30 kasa portakalla geçiyo ve 30 kasa portakalla geri dönmesi lazım Kasa sayısında azalma olursa kapılar ona açılmaz.......;)

Selamlar.Benzetmeniz çok güzel olmuş.Ben 40 yıl düşünsem belki de aklıma gelemezdi,çok yaratıcı olmuş,tebrikler sn.DGN FRT.
 
Bu konuda bende bir kelam edeyim ; işyerinde kullandığım motor yolverme sistemlerine ait kaçak akım koruma rölelerini test aşamasında üzerindeki test düğmesine basarak denemek yerine ; yüksük güçlü ve yüksek dirençli bir reostayla suni faz-toprak kaçakları yaratarak test ediyorum ; tabi ki koruyucu ekipmanları kuşanarak ( çizme-eldiven-baret )........
 