39
İletim hatlarında oluşan kısa devrenin yerini tespit için bir formül kullanılıyor mu ? Mesala 9 KM lik bir iletim hattında kısa devre meydana geldi ve kesici açtı. Bunun için tüm direkleri teker teker kontrol etmek mi gerekli yoksa yaklaşık olarak kısa devrenin oluştuğu direk tayin edilebilir mi ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
iletim hattı derken 154KV ve üstünden mi bahsediyorsun ?
 
34KV'luk iletim hattı
 
ENH larında meydana gelen kısa devre arızalarının tespiti için, ana hattan branşman alan müşteriler ayrılır hat boşta tekrar denenir.tekrar arıza devam ediyorsa bellirli aralıklara konulan ayrıcılar açılır ve hat tekrar denenir. eğer sistemde belirli aralıklarla ayırıcı konulmamış ise hat sonundan başlayarak durdurucu direklerdeki fiziksel irtibatlar(jumper lar) sökülür böylece arızanın alanı daraltılmış olur ve hat kesicisi tekrar kapatılarak arızalı direk tespit edilir.
 