    selamlar arkadaşlar..

    en sonunda aksa marka 7000e serisi jeneratör satın aldım..cihazın üzerinde 3 adet 220 voltluk priz mevcut. bu jeneratörü eve 1-0-2 pako şalter ile eve bağlatmayı düşünüyorum. müstakil evimde maalesef küçük bir sıva altı pano takıldığı için yer yokluğundan dolayı pako şalteri onun altına sıva üstü yeni bir panoya monte etmeyi düşünüyorum. beni düşündüren bu 3 adet prizden 1 adetini mi pako şaltere bağlasam mı?? yoksa 3 adetini mi eve giren 3 faza mı paylaştırmalı mıyım?acaba pako şalteri kaç amperlik almamız gerekiyor?birdr monofaze jeneratörlerde nötr hattının olmadığı söylendi, bunu acıklayabilirmisiniz. elektrikçim jeneratörü hemen panonun altına yerleştirelim diyor. nedeni ise kablo uzadıkça verimin azalacağını söylüyor. mutlaka doğruluk payı var. ama ben karbonmonoksit, yangın tehlikesi ve yüksek sesi göz önüne aldığımızda bende jeneratörün 5-7 m ileride durması taraftarıyım. ip 23 koruması olan bu jeneratörü fırtınalı ve yağmur havalarda kullanmayı düşünüyorum. sizce yağmur altında kullanabilmek için ne kadar büyüklükte bir sundurma veya kabin benzeri bir konstruksyon yapmalıyım. kusura bakmayın sundurma elektrik konusundan çıkıp azıcık inşaat müh. konusuna girdi.. jeneratörün ölçüleri (Boy x En x Yükseklik)=720 x 550 x 690
    Entes
    Entes
  2. gezer77
    Çevrimdışı

    gezer77 Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    14 Kasım 2006
    Mesajlar:
    1.600
    Beğenilen Mesajları:
    178
    Ödül Puanları:
    105
    hocam sımdı bana kalırsa bu kadar masraf yapıp almıssınız bunu sımdı bu jenaratore elektrıkcısınıze transfer panosu denılen bır pano yaptırırsanız ıyı olur.bu pano sebeke elektrıgının gıttıgını anlasın vede jeneratoru devreye alsın vede elektrık geldıgınde ıse stop etsın dıyedır.boylece gece yarısı olan bır kesılmede karanlıkta kalmamıs olursunuz
  3. salserol
    Çevrimdışı

    salserol Yeni Üye

    Katılım:
    24 Eylül 2006
    Mesajlar:
    29
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    elektrikçim benzinli portatif cihazların otomatik transfer panosuna bağlanmasını tavsiye etmedi. çünkü motor soğuk olduğu zaman birisinin jigleyi çekmesi lazım mış.
  4. rakani
    Çevrimdışı

    rakani Üye

    Katılım:
    7 Mayıs 2007
    Mesajlar:
    207
    Beğenilen Mesajları:
    21
    Ödül Puanları:
    18
    IP 23 oldukça düşük bir değer ,bunun anlamı suya ve küçük katı cisimlere karşı koruması çok zayıf.Dolayısı ile üstünü ve etrafını kapatmanızda fayda var.Yapacağınız kabinde egzost çıkışı ve havalandırma için panjur olması şart.Diğer konuya gelince jeneratörü koyacağınız mesafe arttıkça gerilim düşümüde artar ,kullanılacak kablo kesiti ve mesafeye bağlı olarak gerilim düşümünü %1,5 un altında olacak şekilde ayarlamalısınız.Bunun için koyacağınız mesafe ve güç sabit olduğu için kablo kesitini arttırarak gerilim düşümünü istenilen sınırlara çekersiniz.Anladığım kadarıyla jeneratör otmatik transfer edilemiyor ,peki otomatik marşı yoksa enerji kesildiğinde elle mi çalıştırılması gerekiyor bu sizin rahatınız için önemli.Eğer otomatik marşlı değilse önce pakoyu jeneratör konumuna alacak sonrada gidip jeneratörü çalıştıracaksınız.Bu durumda çoktauzağa koymamanızı tavsiye ederim.
  5. ŞEF
    Çevrimdışı

    ŞEF Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    25 Haziran 2007
    Mesajlar:
    1.917
    Beğenilen Mesajları:
    1.077
    Ödül Puanları:
    513
    Meslek:
    Emekli Elektrikçi Ustası

    Sayın salserol ! Konuyu açtığın tarihten bu zamana kadar 20 gün geçmiş. Sorunu çözüp, çözmediğini bilemiyorum. Ben gene de bazı sorularına cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar bazı açıklama yapmışlar, fakat sorularınızın bazıları cevapsız kalmış. Sizinde belirttiğiniz gibi monofaze jeneratörlerde nötr hattı bulunmaz. Toplamı 220 v. olan iki faz vardır. Onun için jeneratörün bir çıkışını tesisatın nötr hattına bağlarken şebeke nötrü ile çakışmaması için şebeke nötrünü de şaltere girip, ayırmak gerekli. Bunun için 4 kutuplu enversör pako şaltere ihtiyacın var. Eve giren şebeke fazlarını ve nötrü şalterin girişine bağlıyorsun. Diğer girişlerine de jeneratörün 3 adet 220 v. çıkışlarını bağlıyorsun. Ortak çıkıştan ise sigorta kutusuna bağlıyorsun. Yalnız burada ince bir nokta var ; jeneratörün çıkışlarını ölçü aleti ile kontrol edip, aynı kutupları birleştirip, nötr girişine bağlıyorsun. Anladığım kadarıyla sizin ev 3 fazla besleniyor. Şayet evde 380 v. ile çalışan bir cihaz varsa onu çalıştıramazsın. Birde kaç amperlik pako kullanacağını soruyorsun. Doğrusu 7000e serisi kaç kwa onu bilmiyorum. Müstakil bir ev olduğuna göre 25 a. pako yeterli olur sanırım.HOŞÇAKAL