Jenaratör hakkında

Katılım
21 Kas 2008
Mesajlar
48
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar iki adet jeneratörü birini ana jeneratör birini yedek olarak kullanmak istiyorum. Ana jeneratörün şebekeyi izleyecek,kesinti de ilk olarak o devreye girecek.
Yedek jeneratör ise ana jeneratörü izleyecek,kesinti anında ana jen. devreye girmez ise
veya devrede iken arıza meydana gelirse,arıza sinyalini aldığı anda yedek jeneratörün devreye girecek şekilde bir sistem kurmak istiyorum bu konu akkında basitte olsa bir cizim veya proje elinde olan varsa benimle paylaşırsanız çok memnun olurum vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
jeneratör transfer panolarındaki zaman rolesini birinci panodakini 3 saniye ikinci panodaki ni 5 saniye ayarlarsan.
enerji kesilince birinci jeneratör 3 sn sonra devreye girer girmezse 5 sn sonra ikinci jeneratör devreye girer zaman rolelerini istediğin zaman birimine göre ayarlayabilirsin.
 
Merhaba arkadaşlar iki adet jeneratörü birini ana jeneratör birini yedek olarak kullanmak istiyorum. Ana jeneratörün şebekeyi izleyecek,kesinti de ilk olarak o devreye girecek.
Yedek jeneratör ise ana jeneratörü izleyecek,kesinti anında ana jen. devreye girmez ise
veya devrede iken arıza meydana gelirse,arıza sinyalini aldığı anda yedek jeneratörün devreye girecek şekilde bir sistem kurmak istiyorum bu konu akkında basitte olsa bir cizim veya proje elinde olan varsa benimle paylaşırsanız çok memnun olurum vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

Yapman gereken iki adet standart transfer şalter panosu ve ikinci transfer panosunda devreye girme süresini arttırman başka birşey yapmana gerek yok.
jenerator-transfer-panosu-.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,276
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst