Isıtıcının Çektiği Akım Nasıl Hesaplanır?

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve davemurray82 tarafından 11 Ağustos 2008 başlatılmıştır.

  1. davemurray82
    Çevrimdışı

    davemurray82 Yeni Üye

    Katılım:
    14 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken;
    P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana.
    Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim
    Yönetici tarafından son düzenleme: 16 Haziran 2009
    Entes
    Entes
  2. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    499
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Her fazdan 30A çekiyorsa eğer ısıtcının gücü yaklaşık 20kW:
    P=1,73.U.I
    P=1,73.380.30 (380 yerine, şebekenizden ölçeceğiniz gerçek gerilim değerini yazın!)
    P=19,7kW
  3. hasancavus
    Çevrimdışı

    hasancavus Üye

    Katılım:
    31 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    52
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    elektrik iklimlendirme teknisyeni
    selam arkadaslar sorunuzu ve cevabınızi okudum hesaplarinizda yanlislik var 30 a ceken birfaz 30x220 6600wat tir 660x3=19800wat olur toplamgüctür
  4. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    499
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    hasancavus,
    Ben "Her fazdan 30A" derken yanlış cüme kurdum. 30'ar amper demek istedim ve hesap buna göre.
    Gördüğünüz gibi sonuçlarımız da aynı (19,7kW, 19,8kW) Aynı düşüncedeyiz.
  5. hasancavus
    Çevrimdışı

    hasancavus Üye

    Katılım:
    31 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    52
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    elektrik iklimlendirme teknisyeni

    dogru haklısın benimde yanlıs anladıgım kısımlar olmus aslinda cevaplarımız aynı kusura bakma arkadasım cevaplarımızı herkesin anlayacagi gibi cevplarsak daha iyi olur bazen benbile anlamakda zorluk cekiyorum
  6. zbyrblc
    Çevrimdışı

    zbyrblc Üye

    Katılım:
    30 Temmuz 2010
    Mesajlar:
    315
    Beğenilen Mesajları:
    48
    Ödül Puanları:
    30
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    sayın genç arkadaş
    bu formülde cos fi değerini neden kullanmadınız,bunu açıklayabilirmisiniz?yani p=u.ı.1.73.cos fi değilmidir güç formülü?
  7. nacak_68
    Çevrimdışı

    nacak_68 Profesyonel Üye

    Katılım:
    7 Ocak 2008
    Mesajlar:
    780
    Beğenilen Mesajları:
    364
    Ödül Puanları:
    263
    Meslek:
    Elektrik Bakım Teknisyeni
    ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
    ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
    ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur

    - - - Updated - - -

    ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
    ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
    ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur
  8. SAYAÇ DOKTORU
    Çevrimdışı

    SAYAÇ DOKTORU Yeni Üye

    Katılım:
    26 Ekim 2013
    Mesajlar:
    9
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    yanlış hesap o ısıtıcı toplam 30 amper çekiyorsa ortalama faz başına 10 amper çekiyor diyelim.o zaman gücü 6600 watttır.her fazdan 30 amper çekiyorsa 19800 watt gücü vardır.
  9. çorbadatuz
    Çevrimdışı

    çorbadatuz Üye

    Katılım:
    10 Ekim 2010
    Mesajlar:
    382
    Beğenilen Mesajları:
    9
    Ödül Puanları:
    18
    Omik,yani direnç devrelerinde güç formülü;Akımın karesiXDirenç=Güç olarak kullanılır.Alternatif veya doğru gerilim için geçerlidir.Direnç çalışmaya başladıktan bir müddet sonra ısındığında çekilen akım biraz düşer.Isınan reziztansın değeri bir miktar arttığı için.Kolay gelsin.