Inverter ile Dalgıç Motor Kalkış Süresi ve Frekans aralığı?

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
200 hp dalgıç motoru pompanın ve motorun zarar görmesine engel olmak için;

1- Kalkışa kaç Hz den başlatmalı ?
2- Kalkış süresi kaç saniye olmalı ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Nereden bilelim arkadaşım ?
Sakın "ne alaka " ünlemini kullanma....
Motor dalgıç motoru ise baya bir gıcıklık yapar!
Motora rampa verirsin ,yükte start almaz veya çıkış basıncı düşüktür.
Motor yükte kalkar çıkış basıncı yüksektir.

Daha bir sürü varyasyon yada olasılık var
Bunun yerine normal rampa değeri 20 saniyedir.
Asenkron motor tokatlanmadan dönmez yani ona 1 saniye için 50HZ ve tam güç vereceksin ki manyetik akı nüveye dolsun mmaksimum demeraj akımı bertaraf edilsin. Diğer adımlar etki ve tepki olayıdır. Boş yada yarım yükte ise normal bir rampa düşünebiliriz. Şayet tam yükde bir kalkışdan bahsediyorsak o zaman 20 saniyede motor anca 1/3 yol alır ve yol almamış bir yolverme sözkonusu olur.
Çözüm olarak sabit bir demeraj akımı (makul ölçülerde) ile motoru kaldırmak herzaman mantıklı yoldur(Sürücünün analog çıkışını tersleyerek hız referansına(analog giriş) bağlama ). Başka bir yol ise çıkardığı suyu atmosfere (serbest) brakıp motorun minimum yük ile kaldırıp daha sonra yüke sokmak olabilir.
 
İlk olarak yazmayı unuttuğum nokta "motor inverter ile kalktıktan sonra 50 hz te şebekeye aktarılıyor"

Esasında bir sorun yok ama bir pompa firmasının bana motorlara 5 sn, olmadı en fazla 10 süre ile ve minimum 30hz te yol ver yoksa pompa zarar görür dedi.

Ben şu anda 30hz 20 sn olarak ayarladım 250 amper tam yükteki değeri ben daha önce hz olarak 5 süre olarak ta 40 saniye kadar ayarlamıştım 350 amper maksimum görüyordum şimdi 550 amperi görüyorum.

Motorun devir sayısının şebekeye aktarım için uygun olup olmadığını demeraj akımından ne kadar anlarız? acabaa?
 
İlk olarak yazmayı unuttuğum nokta "motor inverter ile kalktıktan sonra 50 hz te şebekeye aktarılıyor"

Esasında bir sorun yok ama bir pompa firmasının bana motorlara 5 sn, olmadı en fazla 10 süre ile ve minimum 30hz te yol ver yoksa pompa zarar görür dedi.

Ben şu anda 30hz 20 sn olarak ayarladım 250 amper tam yükteki değeri ben daha önce hz olarak 5 süre olarak ta 40 saniye kadar ayarlamıştım 350 amper maksimum görüyordum şimdi 550 amperi görüyorum.

Motorun devir sayısının şebekeye aktarım için uygun olup olmadığını demeraj akımından ne kadar anlarız? acabaa?

Doğru yolvermenin işareti yolverme bittikten sonra şebekeye aktarılan motorun daha ne kadar bir süre demeraj akımı çektiğidir.
Motor yol almamışsa (tahmini olarak) 1-3 saniye daha yüksek akım çeker. Bu yük durumuna da bağlıdır. Çünkü motorun devri arttıkça yükü de artacaktır. Pompa motorunu düşük ataletle asla kaldırmayınız(Zaten firmasıda şöylemiş). Bunun sebebi yol alma periyodunda motorun tam yüke maruz kalma olasılığı mevcuttur.
Değişen kalkınma akımları sistemin bir tıkanma yada bir çıkış karşı basıncına maruz kalmış olabilir.Diğer önemli bir husus ise pompa motorunun kendi bastığı suyla soğuması olayıdır. Şayet süreyi çok uzun tutarsanız motor çıkardığı ısıyı aktaramıyacak dolayısıyla zarar görecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst