Bu konuda forumda yeterince bilgi mevcut,
Sayin haci mehmet budak in verdigi formulde monofaze sistemler icin %e 1,5 ,trifaze sistemler icin 3 tur
Ornegin 3 fazli 1.1 kw lik bir motor 15 metre ileriye konulacak diyelim,formulde yerine koyarsak
3= (100x15x1100 ) / ( 56xSX380x380 )
Burdan buldugun s degeri kablonun kesitidir,eger uygun bir deger cikmazsa bir ust deger alinir
Ayrica kablolarin akim tasima kapasiteleri incelenir
Akim konusunda ekipmanin cekecegi akima gore sigorta konulur