iletkenlerin kesit hesabı ve sigorta hesabı yapılırken hangi formülleri kullanmalıyız açık bi şekilde izah edebilirmisiniz hem trifaze hemde monofaze için teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
monofaze için %e=200 *L*P/H/q/u/u 3 faz için 100*L*P/H/q/u/u
L hat uzunlugu P güç H özgül direnç bakırda 56 q kesit u gerilim (F-F 380 , F-N 220)
 
Bu konuda forumda yeterince bilgi mevcut,

Sayin haci mehmet budak in verdigi formulde monofaze sistemler icin %e 1,5 ,trifaze sistemler icin 3 tur

Ornegin 3 fazli 1.1 kw lik bir motor 15 metre ileriye konulacak diyelim,formulde yerine koyarsak

3= (100x15x1100 ) / ( 56xSX380x380 )
Burdan buldugun s degeri kablonun kesitidir,eger uygun bir deger cikmazsa bir ust deger alinir
Ayrica kablolarin akim tasima kapasiteleri incelenir
Akim konusunda ekipmanin cekecegi akima gore sigorta konulur
 