Codesys hata mesajı

Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
68
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba program derlendiğinde sorun yok.Fakat PLC ye yüklendiğinde aşağıdaki msj çıkıyor(I/o bus kullanılmayan konfigürasyon) ve PLC error ışığı yanıyor.Daha önce böyle birşeyle karşılaşan var mı?Acil yardım bekliyorum.Teşekkürler..
Adsız.jpg
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Analog modül ayarlarından en baştaki seçeneği Ignore ile başlayan chek batteryin üstündeki seçeneği yes yaptım sorunn çözüldü.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,914
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst