Girişteki elektrik gücünün yükseltilmesi hk.

arkadaşlar merhaba,
birkaç bilgiye ihtiyacım var, yardımcı olmanızı rica ediyorum.

1. Standart bir pensampermetre ile ölçtüğümüz akım değeri hangi gücün akım değeridir? P aktif, Q reaktif yada S görünür güç.

2. Resimdeki cihazın girişine ve çıkışına aktif, reaktif, görünür güçleri aynı anda ölçen enerji analizörü takmak istiyorum. Bu konuda herhangi bir öneriniz varmıdır?

2. Genel olarak enerji tasarruf cihazları denilen aletlere sadece omik bir yük (akkor flamanlı lamba, elektrikli ısıtıcı, vb.) bağlandığı zaman giriş ve çıkıştaki akım değelerinde yine fark olurmu?

Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çıkışa koyduğu büyük bobinlerin sebebi de budur, klasik konverter mantığı dalga şeklini düzeltsin diye kullanmıştır, osiloskopta dikkatli bakarak farkedilebilir sahte sinüs olduğu

maxresdefault5346.jpg

merhaba,
ilgin için teşekkür ederim.
Bu cihaz ile enerji tasarrufu yapılabildiğini düşünmüyorum.
Buck converter kullanım amacını; girişteki DC voltajını araya seri olarak başka bir yük bağlamadan, asıl yük üzerinde düşürmek olarak anladım.
Resimdeki cihaz ile bağlantısı nedir acaba?
İyi geceler herkese.
 
arkadaşlar merhaba,
birkaç bilgiye ihtiyacım var, yardımcı olmanızı rica ediyorum.

1. Standart bir pensampermetre ile ölçtüğümüz akım değeri hangi gücün akım değeridir? P aktif, Q reaktif yada S görünür güç.

2. Resimdeki cihazın girişine ve çıkışına aktif, reaktif, görünür güçleri aynı anda ölçen enerji analizörü takmak istiyorum. Bu konuda herhangi bir öneriniz varmıdır?

2. Genel olarak enerji tasarruf cihazları denilen aletlere sadece omik bir yük (akkor flamanlı lamba, elektrikli ısıtıcı, vb.) bağlandığı zaman giriş ve çıkıştaki akım değelerinde yine fark olurmu?

Şimdiden teşekkürler.


Normal tip bir pensampermetre ile ölçtüğün akım vektörel akımdır.Yani içinde hem aktifin hemde reaktifin akımını barındırır.Yükün tamamen aktif bir yük olduğuna emin isen bu defa ölçülen akım aktif gücün akımıdır.Rektif yük bindikçe ister endüktif yönde ister kapasitif yönde olsun akım artar.

Pano tipi Şebeke analizörleri var onlardan kullanabilirsin

Aktif yük akım değerlerinde fark olur mu demişsin evet olur reaktif yüke oranla aktif yük daha az akım çeker ama yükler sadece reaktif çekmezler aktif tüketimleri mutlaka vardır.Mesela motor hem aktif hem reaktif çeker yada kapasitif yükler hem aktif hem kapasitif güç çeker.Aslında omik yüklerde çok küçük miktarlarda endüktif reaktif çeker biz bunu saf aktif kabul ederiz fakat gerçekte öyle değildir.İhmal edilebilecek düzeyde reaktif çeker.Aynı şey reaktif yükler içinde geçerlidir.Mesela kondansatörler çok küçük miktarda aktif güç tüketirler.Yada şönt reaktörler çok küçük miktarlarda aktif güç tüketirler.
 
Normal tip bir pensampermetre ile ölçtüğün akım vektörel akımdır.Yani içinde hem aktifin hemde reaktifin akımını barındırır.Yükün tamamen aktif bir yük olduğuna emin isen bu defa ölçülen akım aktif gücün akımıdır.Rektif yük bindikçe ister endüktif yönde ister kapasitif yönde olsun akım artar.

Pano tipi şebeke analizörleri var onlardan kullanabilirsin

Aktif yük akım değerlerinde fark olur mu demişsin evet olur reaktif yüke oranla aktif yük daha az akım çeker ama yükler sadece reaktif çekmezler aktif tüketimleri mutlaka vardır.Mesela motor hem aktif hem reaktif çeker yada kapasitif yükler hem aktif hem kapasitif güç çeker.Aslında omik yüklerde çok küçük miktarlarda endüktif reaktif çeker biz bunu saf aktif kabul ederiz fakat gerçekte öyle değildir.İhmal edilebilecek düzeyde reaktif çeker.Aynı şey reaktif yükler içinde geçerlidir.Mesela kondansatörler çok küçük miktarda aktif güç tüketirler.Yada şönt reaktörler çok küçük miktarlarda aktif güç tüketirler.

emodiyator teşekkür ederim.
pensampermetre ile ölçütüğüm değer güç üçgeninde S ile gösterilen ve birimi VA olan görünür gücün akımıdır doğru anladım sanırım (aktif P watt yada reaktif Q Var değil).

peki P formulü üzerindeki aktif güç akımını avometre ile ölçebilmemiz mümkün müdür?
 
Buradaki konuda aktif guc reaktif ile v.s. ugrasmaktansa rezisif bir yuk baglayarak sistemi neden test etmiyorsunuz?

Sorun motorlarin verimi ve induktif yuk olmaso nedeniyle reaktif guc cekmesi giristen ve cikistan çekilen guclerde farklilik okuyabilirsiniz. Aktif gucun hesabi icin guc formulunde cosinusfi degerinide eklemeniz gerekiyor diye biliyorum imzamdaki son formulu kullanmalisiniz.

Bu testi yapilan cihazi reaktif guc sorununu aklinizdan silmek icin bu cihazin cikisina bir kac tane 2500 watt infrared isitici takip deneme sansiniz yokmu? Bu sekilde induktif olmayan yuk giristen ve cikistan ayni gucu cekmeli.

Yorumlari ilgiyle takip ediyorum.
 
emodiyator teşekkür ederim.
pensampermetre ile ölçütüğüm değer güç üçgeninde S ile gösterilen ve birimi VA olan görünür gücün akımıdır doğru anladım sanırım (aktif P watt yada reaktif Q Var değil).

peki P formulü üzerindeki aktif güç akımını avometre ile ölçebilmemiz mümkün müdür?


Aktif gücü normal pensampermetre ile ölçemezsiniz ama piyasada şuan güç ölçen pens ampermetreler var.Bu işlem sadece akım bilgisi alınarak yapılamaz.Güç ölçen pens ampermetreler de ölçüm alırken faz bağlantısı ve akım bilgisi alır reaktif ve aktifin ayrımını öyle yapar.
 
Peki;
Güç üçgeni formülleri
P=U.Ia.cosØ W (Ia aktif akım)
Q=U.Ir.sinØ VAR (Ir reaktif akım)
S=U.I VA

diyelimki AC 220V monofaze bir motorun boşta çektiği akımı ben pensampermetreden 10A olarak okuyorum.
Motor etiketinide okuyamadığım için cosØ değerini bilmiyorum.

yukarıda yazdığım formullere ölçtüğüm ve bildiğim değerleri eklediğimde;

P=220.Ia.cosØ
aktif akımı ve cosØ yi bilmediğim için net aktif gücü formül ile hesaplayamıyorum

Q=220.Ir.sinØ
reaktif akımı ve sinØ bilmediğim için net reaktif gücü formüle ile hesaplayamıyorum

S=220.10=2200 VA
10A pensampermetre ile kendi ölçtüğüm değer olduğu için net görünür gücü hesaplayabiliyorum.

Sorum şu;
Aktif sayaçlar ölçüm yaparken aktif akım ve cosØ değerlerini nasıl hesaba katıyorlar?

bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler.
 
Peki;
Güç üçgeni formülleri
P=U.Ia.cosØ W (Ia aktif akım)
Q=U.Ir.sinØ VAR (Ir reaktif akım)
S=U.I VA

diyelimki AC 220V monofaze bir motorun boşta çektiği akımı ben pensampermetreden 10A olarak okuyorum.
Motor etiketinide okuyamadığım için cosØ değerini bilmiyorum.

yukarıda yazdığım formullere ölçtüğüm ve bildiğim değerleri eklediğimde;

P=220.Ia.cosØ
aktif akımı ve cosØ yi bilmediğim için net aktif gücü formül ile hesaplayamıyorum

Q=220.Ir.sinØ
reaktif akımı ve sinØ bilmediğim için net reaktif gücü formüle ile hesaplayamıyorum

S=220.10=2200 VA
10A pensampermetre ile kendi ölçtüğüm değer olduğu için net görünür gücü hesaplayabiliyorum.

Sorum şu;
Aktif sayaçlar ölçüm yaparken aktif akım ve cosØ değerlerini nasıl hesaba katıyorlar?

bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler.


Sayaçlar faz açısını hesapladıkları için reaktif aktifi değerlerini hesaplayabiliyor.Sizde cosünüsfiyi bilirseniz reaktif aktif oranlarını hesaplayalabilirsiniz.Şu üç değerden birini bilmeniz hem aktifi hem reaktif değerlerini çok rahatlıkla tespit etmenize neden olur.Nedir bunlar sinfi,cosfi,tanfi

cosfi =Aktif güç çarpanı
sinfi = reaktif güç çarpanı
tanfi= reaktifin aktife oranı
 
Sayaçlar faz açısını hesapladıkları için reaktif aktifi değerlerini hesaplayabiliyor.Sizde cosünüsfiyi bilirseniz reaktif aktif oranlarını hesaplayalabilirsiniz.Şu üç değerden birini bilmeniz hem aktifi hem reaktif değerlerini çok rahatlıkla tespit etmenize neden olur.Nedir bunlar sinfi,cosfi,tanfi

cosfi =Aktif güç çarpanı
sinfi = reaktif güç çarpanı
tanfi= reaktifin aktife oranı

yani konutlarda kullanılan basit sayaçlar aktif gücü ölçerken P=U.Ia.cosØ formülündeki tüm değerleri net olarak hesaba katarak ölçüm yapıyor diyorsunuz. Doğrumu?
 
yani konutlarda kullanılan basit sayaçlar aktif gücü ölçerken P=U.Ia.cosØ formülündeki tüm değerleri net olarak hesaba katarak ölçüm yapıyor diyorsunuz. Doğrumu?

Evet ama sadece aktif gücü yazıyor reaktif gücü pas geçiyor size sadece aktif tüketim fatura ediliyor.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,940
Kullanıcılar
449,610
Son üye
cagriaytmz

Yeni konular

Geri
Üst