Gerilim düşümü hesabı

trex55

Üye
Katılım
22 Ara 2011
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar bir bina tesisatıyla ilgili Trafo-Ana Pano arası 75 m, Anapano-Tali Pano arası 30 m ve Linye hattı 15 m. Bu durumda gerilim düşümü %e1+%e2+%e3 şeklinde 3 kısım içinde gerilim düşümlerini toplayıp buluyoruz doğru mudur? Bu durumda gerilim düşümü %1,5 un altında olmalı mı? Yoksa 3 kısım içinde ayrı ayrı gerilim düşümü incelemesi mi yapılıyor ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Benim bildiğim ayrı ayrı gerilim düşümü incelemesi yapıldığı.
 
Trafo-ADP arası hesaplanır... Trafo ile Yapı Bağlantı noktası arası %5 i kontrol edeceksin..

ADP giriş bağlantı noktası (İç tesisat yönetmeliğinde Yapı Bağlantı kutusu der) ile en son tüketim aracı arasında ayrı hesaplanır. Burada da < %1,5 kontrol edeceksin...
 
anladım eyw
 
Trafo-ADP arası hesaplanır... Trafo ile Yapı Bağlantı noktası arası %5 i kontrol edeceksin..

ADP giriş bağlantı noktası (İç tesisat yönetmeliğinde Yapı Bağlantı kutusu der) ile en son tüketim aracı arasında ayrı hesaplanır. Burada da < %1,5 kontrol edeceksin...
arkadaş net olarak özetlemiş...
 
arkadaşlar benim bilemediğim bir konu var gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenler için k3 m3 bilgileri isteniyor m3 denkleminde m3=100.x0 / 3v2 var bu denklemdeki x0 neyi gösteriyor onu bilemedim bilgi verirseniz sevinirim
 
Ekteki bilgilere bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • AG-OG k-m katsayıları.rar
    79.1 KB · Görüntüleme: 52
  • tek04[1].pdf
    33.4 KB · Görüntüleme: 39