Arkadaşlar şuanda bir çevre aydınlatma projesi çiziyorum. Ana panodan 260 m uzakta bir tali panom var. Bu panoda 280 W güç çekiliyor. Ve bu pano 4X16 ile besleniyor. Ben bu panodan 120 m uzağa bir pano daha koycam ve bu panodan toplam 5600 W çekilicek ve panonun beslemeside 4X16 ile yapılacak. Bu panonun en güçlü linyesinde ise 20 m aralıklarla 4 adet 800 W çekiliyor ayrıca beslemeyi 4X10 luk kabloyla yapıyorum. Ana panoya kadar gerilim düşümünün hesabında yardımcı olabilirmisiniz.. Şimdiden saolun...
 
v=(LN)/(KSU) her düğüm noktan için hesapla tabiki sondan başlayarak sonra hepsini toplarsan sonuç çıkar ortaya...
 
Ana pano dan 260 m uzaktaki 1.pano arasındaki gerilim düşümü hesabı

0.0124x280x260/16=0,564 4x16 kesitli kablo uygun

1. Pano dan 2.pano arasındakı gerılım dusumu hesabı

0.0124x5.600x120/10=0.833 4x10 kesitli kablo uygun

2.pano dan 80 m uzaktaki almaç arasındaki gerilim dusumu

0.0124x800x80/6=0.132 4x6 veya 4x4 kesitli linye bu mesafeye uygun olur.


hocam ben anladıgım kadarıyla yaptım.inş.yardımcı olmusumdur.saygılar
 
ampera öncelikle teşekkür ediyorum. Benim takıldığım yer 280 W çekilen tali panodan 120 m uzağa 5600 w çekiyorum gerilim düşümünde toplanarak gidilir biliyorsun. Bu durumda aslında birinci dağıtım panosundan 5600+280=5880 W düşünülmesi lazım değilmi o durumdada
Ana pano dan 260 m uzaktaki 1.pano arasındaki gerilim düşümü hesabı

0.0124x5880x260/16=1,162 yapar diğer taraflarla toplayınca %1.5 u geçer istersen mailine sorunun jpegini yollayabilirim
 
%1.5 u gecıyorsa kesıtı buyuttün en mantık cvp bu
 
arkadaşlar becerebilirsem sorduğum sorunun jpegini yolluyorum. Birinci tali panoma kadar 4X16 kablo geliyor. Bunun kesitini değiştiremem. Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim. gerilim-Model2.jpg
 
Arkadaşlar şuanda bir çevre aydınlatma projesi çiziyorum. Ana panodan 260 m uzakta bir tali panom var. Bu panoda 280 W güç çekiliyor. Ve bu pano 4X16 ile besleniyor. Ben bu panodan 120 m uzağa bir pano daha koycam ve bu panodan toplam 5600 W çekilicek ve panonun beslemeside 4X16 ile yapılacak. Bu panonun en güçlü linyesinde ise 20 m aralıklarla 4 adet 800 W çekiliyor ayrıca beslemeyi 4X10 luk kabloyla yapıyorum. Ana panoya kadar gerilim düşümünün hesabında yardımcı olabilirmisiniz.. Şimdiden saolun...


%e= 0,0124x(5,88x260/16)+0,0124x(5,6x120)/16
%e= 1,185 + 0,52
%e= 1,7
1,7 sadece son panondaki değer buna birde tek faz kritik linye gerilim düşümünü de eklediğinde %e=1,7 + 1,18 = 2,88 çıkar.Uygulama yapıyorsan Ana panon trafo dibindeyse sorun yaşamazsın. Ancak proje çiziyorsan bu değerleri veremezsin(%e<1,5). Ayrıca 5600W Yüklü panonda bir faza 4x800w=3200w yük vererek dengesiz yüklenme yapmış oluyorsun.
 
arkadaşlar becerebilirsem sorduğum sorunun jpegini yolluyorum. Birinci tali panoma kadar 4X16 kablo geliyor. Bunun kesitini değiştiremem. Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.Ekli dosyayı görüntüle 7755

İki farklı noktada konu açmanız hatalı olmuş. 800W olarak verdiğiniz yükleri diğer konu altında kritik linye olarak belirtmiştiniz. 800w'lık yükleriniz üç fazlı mı?
 
diğer konuya jpeg yüklemeyi beceremediğim için buraya yeniden açtım. 3 fazlı değil projektor fakat 4X6 lık kablo ile besliyorum

___

Analizor ilgin için teşekkür ediyorum. 0.8 KW ların hepsi projektor. 4X6 lık kablo ile besliyorum. RST şeklinde dengeli dağıtıyorum. bu durumda %e= 0.291V oluyor. Toplam gerilim düşümüm 1.995 yapıyor. Problem hattın 0.28 W lık panoya kadar çekilmesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı 4X16 lık kablo kesitini büyültemiyorum. Nasıl çözebilirim bu problemi? Tekrar teşekkür ediyorum cevaplarınız için.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
diğer konuya jpeg yüklemeyi beceremediğim için buraya yeniden açtım. 3 fazlı değil projektor fakat 4X6 lık kablo ile besliyorum

Üç fazlı değil ama siz 0,0124 yani üç faz gerilim düşümü katsayısı kullanmışsınız burda hatanız var. Dengesiz yüklenme durumuda var bahsettiğim gibi. Ayrıca tek fazda gerilim düşümünün yeni hesaplama yöntemini size veriyorum gayet net ve anlaşılır şekilde. %e=1,7 değerine ilave gelecek
 