ARKADAŞLAR BEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ RESİMİNİ KOYMUŞ BULUNDUĞUM KLİMANİN GÜC OLARAK HANGİ DEGERİN ALINDIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_1772.JPG
    IMG_1772.JPG
    1.3 MB · Görüntüleme: 14
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
8.8kw a gore panoyu kabloyu sigortayi vs duzenlemeniz gerekliymis:(
 
Son düzenleme:
Max giriş akımı 14,5A Max giriş gücü 8,85kW Bu değerleri referans almanız gerekiyor. Isıtmada, soğutmadan daha fazla tüketim gerçekleşir Max değer buna göre verilir konu ile ilgili uzman arkadaşlar mutlaka bilgi verecektir.

Rated cooling and heating capacity . Soğutma ve ısıtma kapasiteleri farklı bir olay, kw cinsinden verilmiş, genellikle BTU birimi ile belirtilir.
 