kompanzasyon panosundaki sabit kontaktörlerden biri yapışık kalmış.Ben rast gele değiştirdim işletmeyi cezadan kurtardım ama bu kontaktörün yapışık veya arızalı olduğunu nasıl anlayacağım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1)Otomatik kompanzasyon panosu içine sabit kondansatör konulmaz, konulmamalıdır.(en sık yapılan hatalardan birisidir.)
2)Kontaktör bobini enerjili olmadığı halde ana kontaklar çıkışında fazları görüyorsan kontaktör yapışmış demektir.
3)Kompanzasyon kontaktörü kullanmazsanız daha çok kontaktörünüz yapışır.
 