Cosünis AB standartlarina göre 0.98 yukseltilmesini istemektedir. Yani şebekeden çekilen akım ile gerilim arasında neredeyse hiç faz farkı olmasını istenmemektedirler.
Nedenini bilen varmı ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Simdiden tskler..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kosinüsün,AB ile ilgisi yoktur.Kurulu güce bağlı olarak,enerji sağlayıcı kuruluş tarafından istenilen bir uygulamadır.Tg q değeri olarak,50 kW üstü için,endüktif 0,20,kapasitif 0,15 tir.Tg değerlerini,Cosq olarak bulursanız,değerler onlardır.50 kW için 0,33/0,20 dir.
 