selamlar... Yüklediğim fotograftaki jeneratör gücü hesabı nasıl yapıldı..
kurulu güç: 48,6 kw talep güç: 31,7 kw kat sayı: 0,8 sabit mi her zaman mı?

ve bu fotograftaki 32 kVA güç için 3*100A T.M.Ş nasıl hesaplandı... 3*80 olması gerekir dendi çünkü ??

upload_2017-7-31_15-40-7.png
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
32 kva 46 amper verir.50 amperlik şalter konmalı.32 kw ta 40 kva olur.40 kva nın akımıda 57
amper ve şalteri 63 amper olur.Verdiğiniz rakamlar,birbiri ile tutarsız rakamlardır.
 
Son düzenleme:
32 kva 46 amper verir.50 amperlik şalter konmalı.32 kw ta 40 kva olur.40 kva nın akımıda 57
amper ve şalteri 63 amper olur.Verdiğiniz rakamlar,birbiri ile tutarsız rakamlardır.

talep gücü: 31,7 kw ise generatör gücü: 31,7 / 0,8'den = 40 kVA etmez mi? resimdeki 32 kva jeneratör yerine 40 kva olması lazımdı bu hesaplama banada yanlıs geldi oyüzden forumda paylastım...

Peki 32 kva 46 amper verir dediniz bunun tablosu mu var nasıl söylediniz ? ve dogru hesaplama yapmak istersek 40 kva için şalter ne olmalıdır abi?
amper için sanırım kva * 1,43 yaptınız... 40 kva * 1.43 = 57 amper yapar.. bunun içinde şalteri 3*80 amper olmalı değil midir ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kva = 1,73 x gerilim ( 400 kabul edilir ) x Akım.
 