merhaba ben plc de çalışmaya yeni başladım.
fatek plc ile hassas bir metraj ölçümü yapmak istiyorum. Encoder kullanıyorum ve metraj ölçümüde yapıyorum ama istediğim gibi değil.Şunu sormak istiyorum fatek te r4096 dan pals bilgilerini okuyoruz bu pals bilgisi sıfırlanabilir mi ? Böyle bir komut var mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar;
Fatek R4096 register dan okudugunuz pulse bilgisini winproladder daki help menumuzdeki ozel m bitlerinden m1941 ile sıfırlayabilirsiniz.
Konu ile alakali olarak ayrica www.fatek.com.tr adresinden egitim sınıfı bolumumuzde fatek encoder uygulamasi videosunuda inceleyebilirsiniz.
iyi calismalar
 