BerkantÖztürk
Üye
- Katılım
- 4 Nis 2008
- Mesajlar
- 419
- Puanları
- 1
Herkeze selamlar.
Bu kompanzasyon işi basit gibi görünüyorda, aslında hiçde göründüğü gibi değil.
Bu gece eve gitmeden, kendim test ettim. Toplam gücü 650 kw olan makine dairesini 3 saat kapattım, sonra 3 saat manuel olarak tam kapasite çalıştırdım.
Bağlantıları falan defalarca kontrol ettim.
Röle entes rg12, 3 faz ,3 akım trafosu. trafomuz 1000kva, trafoda 25 kvar akım trafolarından önce sabit kademe var, ölçüm o.g tarafında.
Uykusuzluktan ayakta duramıyorum, akla ihtiyacım var..
saygılar
Bu kompanzasyon işi basit gibi görünüyorda, aslında hiçde göründüğü gibi değil.
Bu gece eve gitmeden, kendim test ettim. Toplam gücü 650 kw olan makine dairesini 3 saat kapattım, sonra 3 saat manuel olarak tam kapasite çalıştırdım.
Bağlantıları falan defalarca kontrol ettim.
Röle entes rg12, 3 faz ,3 akım trafosu. trafomuz 1000kva, trafoda 25 kvar akım trafolarından önce sabit kademe var, ölçüm o.g tarafında.
Uykusuzluktan ayakta duramıyorum, akla ihtiyacım var..
saygılar