Ev sigortası

emreer

Üye
Katılım
10 Tem 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Foto497.jpg
arkadaşlar ev sigortasında kafamı karıştıran olay var.toplam 4 sigorta 25Amper,16Amper,16Amper,25Aper olmak üzere ama okla gösterdiğim yer sadece solonun 1.kısımdaki ampülünü kapatıyor.1.sigorta mutfağı 2.sigorta koridordaki ampülü 3.salondaki ampülü ve 4. sigorta hem banyo hem oturma odası hem yatak odası hemde salonun 2.kısmına gidiyor.

1.sorum:Hem banyo hem oturma odası hem yatak odasına hemde solonun 2.kısmına giden kabloların sadece 32 amper ile beslenmesi normalmidir.eskiden 25 amperdi banyoda elektrikli sohben kullanmaya başlayalı sigorta attığı için 32 ampere yükselttik.ana sigortayıda 40b sigorta taktık.şuanda dogalgaza geçtiğimiz için sohbeni kullanmıyoruz sigortalarda sıkıntı olurmu?

2.sorum ise:evde sadece mutfak ve banyoda topraklama var.bilgisayarım ise salonda orda topraklama olmadığı için arada statik Elektriklenme oluyo herhalde kontrol kalemiyle kodundurduğumda ışık yanıyor.böyle durumda kaçak akım rölesi taktırmam normalmidir düzgün çalışırmı röle ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kaçak akım rolesi topraklama olmayan yerde çalışır. Ama cihazın gövdesinde bulunan kaçak senin üzerinden akıp kaçak akım rolesinin açmasını istersin yoksa toprak üzerinden akıp açmasını mı? Tabi ki de toprak üzerinden akıp kaçak akım rolesini açtırmasını istersin. Onun için her tarafa topraklama çektir. Topraklama ile kaçak akım rolesi kardeştir. Şohbene gelince sigorta panosundan ayrı hat ve sigorta ile beslemelisin. Kablo kesiti 3*4 mm2 sigorta B32A. Priz sigorta 16A Aydınlatma sigorta 10A olmalı. Sigorta değerlerin abartılı ve fazla.
 
Dogru bir tesisat degil ancak cogu zaman uygulanan bir tesisat sorun cirma olasiligi dusuk ancak dogru degildir. Kablo kesitleri ve uzunluguda sigorta seciminde onemlidir. Sohben iptal oldugu icin 25 a geri takip tesisatin guvenligini arttirabilirsiniz.

Dogru olan ise aydinlatma linyeleri ayri priz linyeleru ayri sohben tek basina 4mm linyeli olup hepsine toprak cekilip ayri ayri sigortalanmasidir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
o zaman 32 amperlik olanı 25 ampere düşürüp toprak çektikten sonramı kaçak akım takıtırayım? toprak çektirmeden kaçak akım rölesi düzgün çalışmaz mı o zaman
 
fazla abartılı olmasının zararı olurmu.evin ordaki elektirikçiye sorduk normal, bişey olmaz dedi ama bizde tam emin olmak istiyoruz
 
o zaman 32 amperlik olanı 25 ampere düşürüp toprak çektikten sonramı kaçak akım takıtırayım? toprak çektirmeden kaçak akım rölesi düzgün çalışmaz mı o zaman
Bu durumu size üst mesajımda açıkladım. Şimdi elektrikli bir cihazın gövdesinde 30 ma veya daha üstü kaçak var. Topraklama olmazsa bu kaçak gövde üzerinde bekler. Bir kişi gider elini cihazın gövdesine vurursa kaçak şahıs üzerinden ayaklarının altındaki zeminden yani toprağa akarak açar. Açana kadar siz de bir etki bıracağı kesin. Ama topraklama olursa 30 ma ve üstü kaçak oldugunda topraklama vasıtasıyla topraga akıp kaçak akım rolesini attırır. Bu durumda arıza kaynağını bulup giderip kaçak akım rolesini yine aktif hale getirirsin.
Sigortaların amper büyüklüğünü şöyle anlatayım. Linye hatları 2,5 mm2 kablo. Bunun akım taşıma kapasitesi ortalama 22 A diye biliyorumç( Yanlışım varsa Mühendis arkadaşlar düzeltsin.:D) Şimdi sizin sigortanız 32A olursa ve bu linye hattına yüklenip 22 A aşdığınızda sigorta atmaz ve tesisatınız yanar. Şahsi fikrim en fazla 2,5 mm2 kablo ile 20 A sigortayı aşmayın.
Olması gereken ise priz hattı 16A, Aydınlatma 6A veya 10 A.
Yine de ustalarımız yanlışımız varsa düzeltsin.
 
Bu durumu size üst mesajımda açıkladım. Şimdi elektrikli bir cihazın gövdesinde 30 ma veya daha üstü kaçak var. Topraklama olmazsa bu kaçak gövde üzerinde bekler. Bir kişi gider elini cihazın gövdesine vurursa kaçak şahıs üzerinden ayaklarının altındaki zeminden yani toprağa akarak açar. Açana kadar siz de bir etki bıracağı kesin. Ama topraklama olursa 30 ma ve üstü kaçak oldugunda topraklama vasıtasıyla topraga akıp kaçak akım rolesini attırır. Bu durumda arıza kaynağını bulup giderip kaçak akım rolesini yine aktif hale getirirsin.
Sigortaların amper büyüklüğünü şöyle anlatayım. Linye hatları 2,5 mm2 kablo. Bunun akım taşıma kapasitesi ortalama 22 A diye biliyorumç( Yanlışım varsa Mühendis arkadaşlar düzeltsin.:D) Şimdi sizin sigortanız 32A olursa ve bu linye hattına yüklenip 22 A aşdığınızda sigorta atmaz ve tesisatınız yanar. Şahsi fikrim en fazla 2,5 mm2 kablo ile 20 A sigortayı aşmayın.
Olması gereken ise priz hattı 16A, Aydınlatma 6A veya 10 A.
Yine de ustalarımız yanlışımız varsa düzeltsin.

verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.bu konularda acemi olduğumuz için böyle sorarak öğreniyoruz.son birşey olarak ana sigortaya 40 amperlik takarken elektrikçi sigorta açıkken takmaya çalıştı herhalde fazı takarken kıvılcım çıkardı kaynak makinesi gibi.sonra sigortayı kapatıp tekrar taktı herhangi bir sorun olmadı.bu durumda sigorta düzgün çalışırmı
 
verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.bu konularda acemi olduğumuz için böyle sorarak öğreniyoruz.son birşey olarak ana sigortaya 40 amperlik takarken elektrikçi sigorta açıkken takmaya çalıştı herhalde fazı takarken kıvılcım çıkardı kaynak makinesi gibi.sonra sigortayı kapatıp tekrar taktı herhangi bir sorun olmadı.bu durumda sigorta düzgün çalışırmı
Sigortalara kolay kolay bir şey olmaz. Meraklanmayın. Hayırlı ramazanlar...
 