Entes RG 12 C/CS Hakkında

SerdarElk

Üye
Katılım
19 Eyl 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
S.a öncelikle iyi akşamlar
Elimde Entes RG 12 C/CS reaktif güç kontrol rölesi var 2. Kademe ye eklediğim 2.5 kVAR tarifeze kondansatörüm var. Auto tarama yapıyorum bütün kademeleri çekiyor sonrasında kademe den değerlere bakıyorum hepsi normal 2. Kademe off görünüyor elle girmek istiyorum 6.4 kVAR değerinin altını giremiyorum. (Daha önce bunu elle girdiğimi hatırlıyorum kVAR olarak değilde VAR olarak yani 2500 VAR diye hatırlıyorum ama tam emin değilim ve nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum) Yardımcı olabilecek tecrübeli bi arkadaş yazarsa memnun olurum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kullanım kılavuzuna bakmanızda yarar var.Akım trafonuz büyük ise,tanıma zor-
luğu olabilir,elle girmeniz gerekir.Elle gi-
rerken,monofaze / trifaze seçeneğini
seçtikten sonra,trifaze için,L1,L2,L3 faz-
ları için 1/3 oranında giriş yapmalısınız.
Tanıtım değerlerini,kvar olarak girmeniz
gerekir diye hatırlıyorum.
 
S.a öncelikle iyi akşamlar
Elimde Entes RG 12 C/CS reaktif güç kontrol rölesi var 2. Kademe ye eklediğim 2.5 kVAR tarifeze kondansatörüm var. Auto tarama yapıyorum bütün kademeleri çekiyor sonrasında kademe den değerlere bakıyorum hepsi normal 2. Kademe off görünüyor elle girmek istiyorum 6.4 kVAR değerinin altını giremiyorum. (Daha önce bunu elle girdiğimi hatırlıyorum kVAR olarak değilde VAR olarak yani 2500 VAR diye hatırlıyorum ama tam emin değilim ve nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum) Yardımcı olabilecek tecrübeli bi arkadaş yazarsa memnun olurum.

Auto setup kısmını of konumuna getirirseniz manuel olarak girebilirsiniz diye hatırlıyorum
 
Akim trafo bilgilerini yazarsaniz daha iyi yardimci olunur.
 
Auto setup kısmını of konumuna getirirseniz manuel olarak girebilirsiniz diye hatırlıyorum

Auto setup kısmını sağlıklı kullanailmeniz için hiçbir yük çekiliyor olmaması gerekmektedir. En sağlıklısı Auto setup dır fakat yükü kapatma şansınız yoksa kondansatörleri manuel eklemeniz yararınıza olacaktır.
 
Kullandığınız akım trafosu dönüştürme oranının yüzde 2'sinden düşük kondansatör değeri ayarlanamıyor. Daha düşük değerli kondansatörü okusa bile akım trafosu dönüştürme oranının yüzde 2'si olarak okuyor.
 
Entes röle 50 mA den aşağısını görmez.Kael 10 mA dir.Akım trafosu,% 2 değil,% 1 den aşağısını görmez.İmkanınız var ise,rölenizi Kael ( veya 3 mA lik diğer bazı rölelerle ) ile değiştirip takip edebilirmisiniz ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,303
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst