Endüktif reaktif reaktif kapasitif olayı

Kompanzasyon gereken güçteki bir işletmede REAKTİF TÜKETİM endekslerinden herhangi birisinin farkı 0 ( sıfır ) olursa yine cezaya girer. Sadece end. yada kap. endeksin birisinin ilerlemesi seni kurtarmaz.
Fark sıfır olursa yine ceza!!!!!!!!!! ona göre.........

Uygulama böyle sanırım... Ama o ay hiç endüktif yük kullanmıyorsa abone ??? Ne olacak ?

O uygulama eskiden vardı... Kapasitif endüktif sayacı (3. sayacı) takılmamış aboneler, kondansatöre yüklenip reaktif sayacı durdurabiliyorlardı... Ama bu sefer şebekeye kapasitif yükü biniyordu... Bunun önüne geçmek çin o dönemde böyle bir uygulamaya gidildi... Hatırlarsınız. Reaktif sayaç sıfır olduğunda cezaya giriyordu...
Ama kapasitif sayacın sıfır olmasından hiç ceza görmedim ve duymadım... Belki de sıfır çekmek imkansız -gibi- diyedir... :)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yanlış endüktif veya kapasitif ten herhangi biri yürürse cezaya girmiyor. her ikiside yürümezse cezaya girer oda aktifin KW bazında %90, Tl bazında %50. nerden biliyorsun diyeceksin . şu an bilgisayarımda sistem açık bir müşteride denedim ve dediğim gibi. kurulu güç 50 KVA üstü için end.%20, kapasitif %15 , 50 KVA altı için end.%33, kap.%20. şu an böyle kullanıyoruz.
 
Arkadaslar kolay gelsın

1.80 öncesi 1.80 sonrası 5.80 öncesi 5.80 sonrası 8.80 öncesi 8.80 sonrası
95516 97115,157 16857 17238,653 4446 4570,816



arkadaslar bı magazanın degerlerı geldı elıme bu bılgılerden cezaya gırmısmı gırmemısmı nasıl hesaplayabılırım .sımdıden tsk
 
1.80 aktif tüketim =97115.157-95516 =1599.157 kw
5.80 endüktif tüketim =17238.653 -16857 =381.653 kvar
8.80 kapasitif tüketim = 4570.816 -4446 =124.816 kvar
endüktif oran= endüktif tüketim /aktif tüketim =381.653 /1599.157 = 0.2386 yaklaşık %24 cezada
kapasitif oran = kapasitif tüketim / aktif tüketim =124.816 /1599.157= 0.078 yaklaşık %8 normal

şeklinde hesaplanır.​ grup-arge nin sitesinden dokümanlar bölümünden endeks takip listesini indirerek takip edebilir ve cezaya girip girmediğini kontrol edebilirsiniz .
kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,617
Kullanıcılar
449,932
Son üye
yyasar

Yeni konular

Geri
Üst