buyrun arkadaşlar
yayınladığımız görüntülere ait yapıların ve tesislerin autocad projeleri ni isteyen arkadaşlar olursa özel mesaj ile iletişime geçebilir özellikle öğrenci arkadaşların isteklerini yardımcı olmak amacıyla daha öncelikli olarak değerlendiririm
öğrenci arkadaşlar ve bu işe gönül vermiş diğer kişilere de ayrıca vaktim olduğunca her türlü elimden gelen mesleki yardımı yapmaya hazırım


burada yayınladığımız görüntülerin tümü tamamen tarafımıza ait olup başka forumlar ve internet siteleri gibi görüntü mecralarında tarafımızdan izinsiz yayınlanması,referans gösterilmesi yasaktır
aksi durumlarda

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU nun
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7981

deki maddeler uyarınca yasal işlem başlatılır
SAYGILARIMLA
ANTALYA SERA İMALAT&İNŞAAT TAŞERONLUK ve DANIŞMANLIK HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Fatih ÖZDAMAR

antalya/kaş bilgin apart daireler yapımı devam ediyor mutfak tezgahı tesisatı

kt1fb.jpg

antalya/kaş bilgin apart daireler yapımı devam ediyor salon tv bölümü 20mm halogen free mavi boru tv hattı içindir

antalya/kaş bilgin apart daireler w.otomat panosu tesisatı 16mm halogen free mavi boru klima hattının borusudur


antalya/kaş bilgin apart daireler

gürcistan/batumi de icon group a ait 35000m2 topraksız ortamda domates yetiştirilen modern serası komple elektrik tesisatı otomasyon anahtar teslim projelendirme dahil tarafımıza aittir İKLİMLENDİRME ve OTOMASYON KONTROL SİSTEMİ TEMSİLCİSİ OLDUĞUMUZ GALCON MARKASI İLE YAPILMIŞTIR

H.E.S 31,5kv enerji izleme ve kontrol otomasyonu ana panosu

H.ES 31,5kv enerji izleme ve kontrol otomasyonu ana panosu

kt1ly.jpg

H.E.S 31,5kv enerji izleme ve kontrol otomasyonu ana panosu

kt1mm.jpg

H.E.S 31,5KV ENERJİ İZLEME VE KONTROL OTOMASYONU ANALİZÖR LERİN ARKADAN GÖRÜNÜŞÜ

kt1nd.jpg

2011 YILINDA AVRUPANIN EN MODERN VE TEKNOLOJİK SERA SI SEÇİLEN DENİZLİ MERKEZ KINIKLI KAMPÜSÜ B.İ.Y.O.M A AİT ARAŞTIRMA SERASI KOMPLE ANAHTAR TESLİM ELEKTRİK TESİSATI VE OTOMASYONU OLMAK ÜZERE TÜM TAŞERONLUĞU TARAFIMIZA AİTTİR

kt1p6.jpg

gürcistan cumhurbaşkanı saakaş vili nin villası elektrik otomasyon ve tadilatı komple tarafımıza aittir

ktm8v.jpg



ktn5v.jpg



ktn8w.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İşçilik güzel malzemeden kaçılmamış özellikle sortilerin dikey yerleştirilmesi işe kalite katmış.Tebrikler.
 
konuyu örnek olması acısından sabitliyorum

işçilik gayet güzel tebrikler.

diğer üye arkadaşların yaptığı tesisat,pano gibi resimleri paylaşabilirsiniz.

Not: resimlere kendi isminizi(firma. vs...gibi) veya kontrolkalemi.com ibaresini silinmiyecek şekilde ekleyiniz böylece başka forumlarda paylaşan olduğu zaman size ait olduğunu görürler.
 
İşçilik güzel malzemeden kaçılmamış özellikle sortilerin dikey yerleştirilmesi işe kalite katmış.Tebrikler.
sayın veysel28 işe tuğla aşamasında başladığımız için çok iyi bir iş ortaya çıkmadı daha önceden tavan borularının hiç biri atılmamış binada o yüzden kolon ve kiriş kırmak yasak olduğu için bazı yerlerde yerden uygulama yapıldı

14 lük ve 18 lik fason boru kullanmıyoruz

kendi kriterlerimiz var lambalar 16mm halogen free 750newton ağır hizmet tipi
prizler 20mm halogen free 750newton ve farklı renklerde uygulama yapıyoruz anahtar kasaları ve buat larda halogen free olmak şartıyla anahtar kasa renklerimiz kendi standartlarımızda :
siyah : aydınlatma anahtar kasası
turuncu : 300w priz anahtar kasası
sarı : t.v anahtar kasası
gri : 2500w priz anahtar kasası
beyaz :telefon ve internet prizi anahtar kasası olarak uygulama yapmaktayız
fakat bu işte müşterinin maddi olarak ucuza kaçması nedeniyle bu şekilde birşey çıktı ortaya
daha mükemmel olabilirdi
güzel yorumunuz için teşekkür ederim

konuyu örnek olması acısından sabitliyorum

işçilik gayet güzel tebrikler.

diğer üye arkadaşların yaptığı tesisat,pano gibi resimleri paylaşabilirsiniz.

Not: resimlere kendi isminizi(firma. vs...gibi) veya kontrolkalemi.com ibaresini silinmiyecek şekilde ekleyiniz böylece başka forumlarda paylaşan olduğu zaman size ait olduğunu görürler.
teşekkürler sayın korkmaz_desing sonradan aklıma geldi fotoğrafı düzenlemek birdahaki sefere kontrolkalemi.com diye fotoğraflara etiket yapıcam :)

güzel işçilik
ellerinize sağlık
sayın ikayserili güzel yorumunuz için teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
buyrun arkadaşlar buda video muz
[video=youtube_share;hd5TWLuovSI]http://youtu.be/hd5TWLuovSI[/video]
 
Otomasyon panosu içinde ileride ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere boş yer bırakılmasıda ayrıca düşünülmüş tebrikler.
 
Otomasyon panosu içinde ileride ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere boş yer bırakılmasıda ayrıca düşünülmüş tebrikler.
Olması gerekende budur zaten sayın veysel28
Tüm yapılan uygulamalarda iç tesisat yönetmeliği ve yapı denetim şirketlerinin izin verdiği güç artırım olarak %20 tolerans vardır
herkesin bu maddeyi göz önüne alarak iş yapması gereklidir aslında
kurulu güç ve sabit projelerde %20 oranında değişiklik yapılması sonucunda proje tadilatı gerekmez ve abone sahibinden böyle bir röleve projesi kesinlikle istenmez

NOT: %20 TOLERANSA STRATEJİK ÖNEME SAHİP PROJELER DAHİL EDİLMEZ MUTLAKA 1/1 OLMASI İSTENİR (HAVA RADAR İSTASYONLARI,ASKERİ YAPILAR,KAMU KURUMLARI,AR-GE LABORATUVARLARI VB. GİBİ)

arkadaşlar bu fotoğrafta iklimlendirme bilgisayarının hatalı bağlantı nedeniyle yanışı görünmektedir

yer: GÜRCİSTAN/ BATUMİ

ktmhc.jpg



ktmjk.jpg

RESMİ OLARAK 2 YIL GARANTİ VERİP SORUMLUSU OLDUĞUMUZ TESİSAT İMATLARININ RUS BİR ELEKTRİK MÜHENDİSİ TARAFINDAN HATALI BAĞLANTI YAPILMASI NEDENİYLE BİLGİSAYARIN YANMASININ GÖZLEMLER SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN SEBEPLERİ VE MAİL TRAFİĞİ :)

İNANIN BANA TÜRK MÜHENDİSLERİMİZ YABANCI AVRUPALI ÇOĞU MÜHENDİSTEN DAHA İYİLER
GEREK YURT İÇİNDE GEREKSE YURT DIŞINDA YAPTIĞIM İŞLERDEN ORTAYA ÇIKAN TECRÜBELERİM VE GÖZLEMLERİMDİR


Engin Bey,


İlişikte sizin çekıp ılgılı şirkete yolladıgınız fotograflara bakarsanız;
bu panoda gereklı şalter komutlarını veren devrelerı açık bir şekilde
görürsünüz. ve bu devrelerın bır kısmı kendı içinde 220 volt çalışıyor.

Ortak common noktasından aydınlatma devresı tamamlandıgını gosteren
fotografınızıda gördüm . Ancak aşagıda cevaplanması gereken birkaç sorunun
bunu yapan firmaca cevaplanması lazım.


1 ) Eger bu yanma olayı ortak common' dan devre tamamlaması ise ve bu
ortak common yanlızca kendı içinde ortak common'sa aydınlatma devresı nasıl
sıhhatlı çalıştı?

Yanı devre nasıl tamamlandı ve lambalar yandı 5-10 gun ve pano sonradan
yandı. Normalde boyle bır baglantı yapıldıgında aydınlatma devresı kendı
içinde devreyı tamamlayamaz ve yanmaz ancak computere zarar verır.bu kabul
edılebılır ancak boyle bır sey söz konusu değil.

2) Resimlerdede görüldüğü gibi ilk yanan ve hala sıstemın büyük bir
bölümünün çalıştıgı 4-5 ğün içinde neden diğer devreler bu ortak common'
dan etkilenmedi

3) Ilk erıme başladığı gün sizin çektiğiniz foto'ya dikkatli baktıgımda
bu elektronık kartın TRİYAK'lardan oldugunu görüyorum ve Triyaklar normalde
devrelerde yüksek voltayı tetikleyen transistörlerdir. YANİ tam türkçesi ;
bu ilk yanan devre zaten kendı içinde 220 volta kumanda eden bir sıstem ve
bundakı arıza ERİMEYE sebeb olmuş sizin foto yollayıp göstermenize rağmen
tüm sistemin kapatılmasına gidilmemiş. sıstem çalıştırılmiş sigorta
atmamiş çünkı card isnma ve devredekı dıger elektronık devrelerden dolayı
ısınıp tum devreyı erıtmiş ve DOGAL BİR DİRENÇ OLUŞTURMUŞ . Bu eriyen
devre( card) kesınlıkle yüksek volt'la çalıştıgı ve üst tarafta açıkladığım
gibi kullandırılmaya devam ettirildiği için bu yüksek voltaj DOGAL direnç'
ten geçip ısıyı yayarak erimenin bir süre sonra alev alma noktasına ulaşıp
tüm pano'nun yanmasına sebeb oldugu kanısındayım.

Lütfen , bu bulgularımızın cevaplanmasını ilgili şirketten isteyelim


cezmi aksahin
elektrik elektronik mühendisi

1) aydinlatma devresi bizim mevcut foto larimizdada gorundugu gibi
arizaya yol acabililecek herhangi bir baglanti seklinden olusmamaktadir
sizinde bildiginiz gibi sistem tam faaliyette uzun zaman calismistir
ilgili arkadasimiz sistemin saglikli bir sekilde calistigina kanaat getirdikten sonra
turkiye'ye donmus'tur konuyla ilgili olarak batumdaki sirkette calisan soyismini bilmedigim
ZEKI isimli sahisa aydinlatma ve priz devrelerinden olusan pano'ya yetkisiz
mudehale yapildigi ve bu baglanti'nin sekli oradaki yetkili konuyla ilgilenen arkadas
tarafindan gozlemlenmis ve simdiki problem'li baglanti'nin olmadigini tesbit etmistir
o anki zamandan yetkili arkadasin turkiye'ye donusune kadarki gecen zamanda herhangi bir problem yasanmamis
kendisi tarafindan aydinlatma devresi bizzat kontrol edilmis ve calistigi gozlenmistir
o tarihten sonra pano baglantisinin bilgimiz dahilinde olmadan degistirilip yanlis baglanti
yapilmasi tamamen sizin sorumlulugunuz dahilindedir
yani bilgisayar devrelerinin yanmasina neden olan baglanti oztoprak adina calisan taseronlarin turkiyeye donusunden sonra
olusmustur.

2) ortak common ucuna verilen endeks voltaj'in
(aydinlatma devresindeki balast'tan donen 160 volt)
sisteme sadece aydinlatmanin acik oldugu anlarda uygulanmis oldugu aksi ispat edilemez bir gercektir
aydinlatmanin hangi aksam acilip kapatildigi konusunda kimsenin konuyla ilgili bir fikri yoktur
dolayisi ile gunduzleri sistem normal sekliyle calismasina devam etmis ve sistemin dayanabildigi max.direnc asildiktan sonra
komple yanma olayi gerceklesmistir boyle bir olay karsisinda hic kimse bilimsel olarak neden 4-5 gun icinde
bu sorunun yasandigina aciklik getiremez cunku sisteme zarar veren common baglantisina verilen yuksek voltajin
hangi zaman araliklarinda uygulandigi bilinmemektedir aydinlatma devresinin hangi aksamlarda acilip kapatildigi
konusunda oradaki yetkili elektrikci veya sahislar bize net bilgi vermemektedir saglikli bilgiler alinincaya kadar
sistemde meydana gelen hasar'in hangi gunlerde hangi zaman araliklarinda meydana geldigi aciklanamaz
bu problem olustuktan sonra olay yerine gonderdigimiz yetkili arkadasimiz bu yazismalarda gecen konulari sozlu olarak
engin bey cezmi bey ve sirkette calisan 2 elektrikci ve konuyla ilgilenen baska bir kisiye acik ve net anlasilir bicimde izah etmistir
yanlis baglantiyi yapan elektrikci'ye sorulan sorulardan sonra elektrikci baglantinin kendi tarafindan sonradan yapildigini
sozlu olarak aciklamistir 24VAC trafo cikis uclarindaki 0 ucunun notr ile ayni oldugunu zannederek bu baglantiyi yaptigini
dile getirmistir fakat pano icindeki devre semasinda pano devrelerinin hangi klemenslerden nereye cikis yapildigi 24vac veya 380vac
olup olmadigi belli'dir elektrikcinin bu devre semasini dikkate alarak bu isi yapmamis oldugu aciktir
devre semalarinda notr klemesleri ozellikle notr veya 0 diye degil evrensel elektrik dilindeki ismiyle yani MP diye belirtilmistir
hangi dunya ulkesine gidilirse gidilsin notr MP olarak anilir ve bilinir

3) bahsettiginiz triyaklar meteoroloji sensorleri ve seranin icersinde bulunan isi nem sensorlerinden alinan logic bilgilerin
toplanip on surucu input kartinda degerlendirilip kontrol edecegi birime yon verecek olan 24vac gerilimin kontrolunde
kullanilmaktadir 220vac gerilim ile ilgisi yoktur sistem bilgisayar tarafindan komple 24vac gerilimle yonlendirilmektedir
220vac veya 380vac gerilimin 24vac ile kontrolu sera icinde bulunan harici panolarda gerceklesmektedir(kontaktor,mini role vb.)
"sıstem çalıştırılmiş sigorta atmamis" demissiniz bunun nedeni ise bilgisayara uygulanan yuksek voltaj direk olarak input kart'ina
yada output kartina degil bilgisayarda bulunan powersuply devresine uygulanmistir
daha once sistemi devreye sokma asamasinda yaptigimiz denemelerde kazan dairesindeki motorlari kontrol eden panodaki hatali baglanti nedeniyle
bilgisayar outputlarina 220vac gelmis ve sistemi koruyan sigortalarin attigi ziraat muhendisi burak beyin gozetinde farkedilmis ve ayni gun icinde
sigortalar yenileri ile (orjinal degerdeki) degistirilmistir
ve o gunden sonra arizaya sebep olan baglanti yapilincaya kadar sistem saglikli bir sekilde calismasina devam etmistir (yaklasik 20 gun)

 
elinize sağlık.. gözümden kaçtıysa özür dilerim .. turuncu borular halogen free mi acaba ?
 
elinize sağlık.. gözümden kaçtıysa özür dilerim .. turuncu borular halogen free mi acaba ?
evet sayın KocaeliKlimaci buat,kasalarla birlikte borular 750newton piyasa diliyle 10 atü
16 lık turuncu lar = dış çap 16mm iç çap 11,6mm
20 lik mavi ler dış çap 20mm iç çap15,8mm
hurdadan imal edilmiş halogen free değil orjinal hammadde den imal edilmiştir halogen free kullanıyoruz özel çektiriyoruz boruları
tesisatta fason hurda plastikten çekme borular kesinlikle kullanmıyoruz ve tavsiyede etmiyoruz zaten T.S.E standartlarına göre boru çaplarında 14-18mm imalat yoktur 16 ve 20mm dir
SAYGILAR
 