ekts ile ilgili

Katılım
18 Ara 2014
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
28
2 adet motorumuz var butona basıldıgında 1 nolu motor devreye gircek daha sonra start butonuna 2. defa bastıgımızda ise 2 nolu motor devreye girecek ve bu boyle periyodik olarak devam edecek stop butonuna basıldıgında motorların ikiside duracak ekts de çizilicek lütfen yardım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu sorunun PLC (TIA PORTAL) çözümünü versem EKTS ile çizebilir misiniz?
 
Soru eksik gibi...
Bu devrede;
start'a 1. basışta 1. motor
start'a 2. basışta 2. motor çalışır

Stop'a basınca başa döner.

Bu devre istediğin devre mi?

bas1bas2-.JPG
 
2 adet motorumuz var butona basıldıgında 1 nolu motor devreye gircek daha sonra start butonuna 2. defa bastıgımızda ise 2 nolu motor devreye girecek ve bu boyle periyodik olarak devam edecek stop butonuna basıldıgında motorların ikiside duracak ekts de çizilicek lütfen yardım

Soruyu eksik yazıyorsunuz, biz de çözeceğiz diye bunalıma giriyoruz.:)
2. motor devreye girdiğinde 1. motor duracak mı? Yoksa çalışmaya devam mı edecek?

Starta 3. kez basılınca ne olacak?

Periyodik çalışmadan bahsettiğinize göre aynı anda tek motor çalışıyor,
starta her bastığımızda çalışan motor duruyor, duran motor çalışmaya başlıyor.

Doğru mu?
 
Soruyu eksik yazıyorsunuz, biz de çözeceğiz diye bunalıma giriyoruz.:)
2. motor devreye girdiğinde 1. motor duracak mı? Yoksa çalışmaya devam mı edecek?

Starta 3. kez basılınca ne olacak?

Periyodik çalışmadan bahsettiğinize göre aynı anda tek motor çalışıyor,
starta her bastığımızda çalışan motor duruyor, duran motor çalışmaya başlıyor.

Doğru mu?
aynen hocam 2. motor devreye girince 1. moto duracak 3.kez basılınca devrede bir değişme olmuyacak
yani Doğrudur hocam yardım ederseniz sevinirim
 
aynen hocam 2. motor devreye girince 1. moto duracak 3.kez basılınca devrede bir değişme olmuyacak
yani Doğrudur hocam yardım ederseniz sevinirim

Yine anlaşamadık, :D

benim yazdıklarıma "aynen" derseniz, hepsini doğrulamış olursunuz.

Ama diyorsunuz ki, starta 3. kez basıldığında bir şey olmayacak,
oysa benim yazdığımda starta 3. kez basıldığında, 2. motor duracak, 1. motor çalışmaya başlayacak.

Hangisi doğru?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,187
Kullanıcılar
449,828
Son üye
berkayerdem

Yeni konular

Geri
Üst