herkese selamlar. dsc pc 585 model alarm panelim uzun zamandır kutusunda duruyordu ve kullanma kararı aldım. fakat bulduğum tüm dökümanları okumama rağmen yapamadım. hepside çok karışık. bulunduğum ilçede kimse programını bilmediğinden uğraşmak istemiyor ve en yakın servis 150 km. uzakta. sistemi şemadan kurup tarih saat ayarı, kullanıcı şifre atamayı başardım. bu işi en baştan yazabilecek olan bir arkadaş var mı? kullandığım panele pc 1555 rkz led keypad,1 adet pır dedektör, 1 adet harici siren bağlı. telefon modülünü kurmak istemiyorum. *2 ile sistem testi yaptığımda hiç bir ışık yanmıyor yani tüm sistem faal görünüyor. ne yaptıysam sistemi ready konumuna getiremiyorum. şimdiden teşekkürler.
 
herkese selamlar. dsc pc 585 model alarm panelim uzun zamandır kutusunda duruyordu ve kullanma kararı aldım. fakat bulduğum tüm dökümanları okumama rağmen yapamadım. hepside çok karışık. bulunduğum ilçede kimse programını bilmediğinden uğraşmak istemiyor ve en yakın servis 150 km. uzakta. sistemi şemadan kurup tarih saat ayarı, kullanıcı şifre atamayı başardım. bu işi en baştan yazabilecek olan bir arkadaş var mı? kullandığım panele pc 1555 rkz led keypad,1 adet pır dedektör, 1 adet harici siren bağlı. telefon modülünü kurmak istemiyorum. *2 ile sistem testi yaptığımda hiç bir ışık yanmıyor yani tüm sistem faal görünüyor. ne yaptıysam sistemi ready konumuna getiremiyorum. şimdiden teşekkürler.

Merhaba alper.ciftci

Sistem kurulumu yaparken her halde direnç kullanmadın..İlk aklıma gelen bu oldu ..
Programa girip 013 nolu adresten 1 nolu ledi yak..#

Programdan çık zon ışıklarının sönmesi lazım ..sönmez ise tekrar yaz...Kolay gelsin.




 
dediğin gibi yaptım ve oldu teşekkür ederim. ancak şimdide alarmı kurarken pır beni algılıyor ve alarmı devreye almıyor. bu ne olabilir?
 
dediğin gibi yaptım ve oldu teşekkür ederim. ancak şimdide alarmı kurarken pır beni algılıyor ve alarmı devreye almıyor. bu ne olabilir?

Merhaba...Sistemi kurabilmene sevindim..Şimdi diyelim sizi algılayan pır 1 nolu ...

Programa gir 101 nolu adrese gir 5 nolu ledi yak..#
Programdan çık tekrar kurmayı dene ..olduğunu göreceksin..Kolay gelsin.
 
hocam müthişsin. bu gece seni yorduk biraz. şu çıkış ve giriş gecikme olayınıda bi yazarsan işim tamamen bitmiş olacak. ilgine teşekkür ederim. saygılar...
 
hocam müthişsin. bu gece seni yorduk biraz. şu çıkış ve giriş gecikme olayınıda bi yazarsan işim tamamen bitmiş olacak. ilgine teşekkür ederim. saygılar...

Eyvallah ..Teşekkür ederim..

Tekrar program , 005 nolu adrese gir
sırası ile aynen şu ilemi yap...
030 birinci giriş zamanı
030 ikinci giriş zamanı ( önemli değil 030 kalabilir )
030 çıkış bekleme zamanı
003 siren çalma zamanı....

sen bu değerleri kendine göre değiştirebilirsin....sıra aynen yazdığım gibi ...kolay gelsin....!!!
 